Добрый день.
В 1993 году купили дом, установлен напольный котел одноконтурный газовый.
Пару лет назад заменили его на двухконтуный, также напольный. В той же комнате установили унитаз и душевую кабину.
Год назад газовики выписали предписание устранить нахождение газового котла в комнате, где находится душевая и унитаз.
Пошли по всем кругам ада и обнаружили. При застройке дома в 60-70х не было сделано плана дома, тогда же при газификации населенного пункта котел был просто установлен в произвольном месте и не имел никакого паспорта и проекта. в БТИ и у газовиков нет никакой информации на эту тему.
ВОПРОС. Можем ли мы без проекта перенести котел в другую комнату, переварить все трубы (благо это будет делать один знакомый, который так или иначе работает в этой же сфере и установит котел и переварит все трубы по всем стандартам, установленными газовиками???
Ведь ни у кого нет проекта либо плана как это должно быть либо как это было. Они (проверяющие) если и скажут, что мы перенесли котел, то основания, для непринятия не смогут предъявить. Нет никаких бумаг как это было и как это сейчас есть.
С какими подводными камнями можно столкнуться.
GASPAR
Цитата(dial2me @ 22.10.2020, 18:09) *
Добрый день.
В 1993 году купили дом, установлен напольный котел одноконтурный газовый.
Пару лет назад заменили его на двухконтуный, также напольный. В той же комнате установили унитаз и душевую кабину.
Год назад газовики выписали предписание устранить нахождение газового котла в комнате, где находится душевая и унитаз.
Пошли по всем кругам ада и обнаружили. При застройке дома в 60-70х не было сделано плана дома, тогда же при газификации населенного пункта котел был просто установлен в произвольном месте и не имел никакого паспорта и проекта. в БТИ и у газовиков нет никакой информации на эту тему.
ВОПРОС. Можем ли мы без проекта перенести котел в другую комнату, переварить все трубы (благо это будет делать один знакомый, который так или иначе работает в этой же сфере и установит котел и переварит все трубы по всем стандартам, установленными газовиками???
Ведь ни у кого нет проекта либо плана как это должно быть либо как это было. Они (проверяющие) если и скажут, что мы перенесли котел, то основания, для непринятия не смогут предъявить. Нет никаких бумаг как это было и как это сейчас есть.
С какими подводными камнями можно столкнуться.

О какой комнате указано? Котел может либо в кухне либо в отдельном помещении установлен (теплогенераторная, лоджия, коридор - где есть окна и вентиляционные каналы). Други вариантов нет. Учитывая, что затрагивается общее имущество дома (дымоотводной канал, стояк газопровода), возможно увеличена мощность котла по сравнению с тем что было - без проекта не обойтись. Посмотрите региональные жилищные нормативы в части перепланировочных решений. Возможно там найдете ответы на интересующие вопросы.
derip
Цитата(dial2me @ 22.10.2020, 19:09) *
Год назад газовики выписали предписание устранить нахождение газового котла в комнате, где находится душевая и унитаз. dry.gif

Из-за этих газовщиков, нам когда-то пришлось переделывать полностью кухню после покупки квартиры, что в наши планы вообще не входило.
инж323
Цитата(GASPAR @ 23.10.2020, 13:25) *
О какой комнате указано? Котел может либо в кухне либо в отдельном помещении установлен (теплогенераторная, лоджия, коридор - где есть окна и вентиляционные каналы). Други вариантов нет. Учитывая, что затрагивается общее имущество дома (дымоотводной канал, стояк газопровода), возможно увеличена мощность котла по сравнению с тем что было - без проекта не обойтись. Посмотрите региональные жилищные нормативы в части перепланировочных решений. Возможно там найдете ответы на интересующие вопросы.

но ни в кухне, ни в теплогенераторной не запрещено иметь унитаз и душевой поддон. И фикус даже можно поставить в кадке. А что, даже красиво будет и тоже нет запрета.
Про окна, их площадь, газоходы и газопровод(и даже вентиляцию) понятно и спора нет.
смущает называние этой теплогенераторной комнатой. Очень смущает и чую тут подводные камни не озвучиваемые. И ведь не помещение теплогенераторной, не помещение топочной, а ... комната( и диван слева с дедушкой героем гражданской войны). С такой терминологией сразу как то всплывают всякие запретительные нотки.
l-nikolaev
ТС:
учитывая, что котел уже работает, газовщики будут смотреть на фактически размещенное газовое оборудование и соответствие помещения в котором оно размещено ДЕЙСТВУЮЩИМ требованиям.

Например, если есть план БТИ и в нем помещение обозначена как ЖИЛАЯ КОМНАТА -то это ставит крест на любой попытке поставить там котел, пусть даже эта комната на 150% соответствует всем требованиям по размещению газового оборудования. Однако с другой стороны, если это помещение НА БТИ обозначено как кухня, то котел там поставить можно, но никто не запрещает Вам там поставить 2-х спальную кровать и спать на кухне. такой-вот парадокс. При этом, надо помнить, что для этого случая в доме должна быть как минимум еще одна жилая комната, т.к. жилой дом не может состоять только из кухни.

Согласно действующих правил, все работы на газовом оборудовании должна выполнять лицензированная организация.
GASPAR
Цитата(l-nikolaev @ 25.10.2020, 11:35) *
Согласно действующих правил, все работы на газовом оборудовании должна выполнять лицензированная организация.

О какой лицензии и правилах вы говорите?
maximys99
Цитата(l-nikolaev @ 25.10.2020, 12:35) *
ТС:
учитывая, что котел уже работает, газовщики будут смотреть на фактически размещенное газовое оборудование и соответствие помещения в котором оно размещено ДЕЙСТВУЮЩИМ требованиям.

и какие они для ИЖС эти ДЕЙСТВУЮЩИЕ....
Цитата(l-nikolaev @ 25.10.2020, 12:35) *
Например, если есть план БТИ

например, Техпаспорт БТИ как и домовая книга с недавних пор документ, оформляемый только по желанию собственника
Цитата(l-nikolaev @ 25.10.2020, 12:35) *
Согласно действующих правил, все работы на газовом оборудовании должна выполнять лицензированная организация.

Это в каких таких правилах про лицензированную?
l-nikolaev
Цитата(GASPAR @ 26.10.2020, 9:53) *
О какой лицензии и правилах вы говорите?


... офигеть... вот я отстал-то....
Беру свои слова обратно, непроизвольно ввел в заблуждение.
Гризли
Цитата(dial2me @ 22.10.2020, 19:09) *
ВОПРОС. Можем ли мы без проекта перенести котел в другую комнату, переварить все трубы


Котел и тепловые трубы физически перенести можете. Газовые трубы переваривать - нет. Плюс могут потребовать акт обследования дымохода и приточной вентиляции на новом месте установки.
Последние два пункта выполняются только спциализированными организациями.
Поэтому лучше сделать проекти все оформить законно.
maximys99
Цитата(Гризли @ 31.10.2020, 22:08) *
Газовые трубы переваривать - нет.

ПП 1314 п. 61(1) в помощь. СРО не требуется.
Цитата(Гризли @ 31.10.2020, 22:08) *
Плюс могут потребовать акт обследования дымохода и приточной вентиляции на новом месте установки.
Последние два пункта выполняются только спциализированными организациями.

В ИЖС собственник самостоятельно может это сделать. Постановление 410 п.11
Цитата(Гризли @ 31.10.2020, 22:08) *
Поэтому лучше сделать проекти все оформить законно.

т.е. документы, утвержденные Правительством РФ - незаконно?

Гризли
Цитата(maximys99 @ 1.11.2020, 18:01) *
ПП 1314 п. 61(1) в помощь. СРО не требуется.

В ИЖС собственник самостоятельно может это сделать. Постановление 410 п.11

т.е. документы, утвержденные Правительством РФ - незаконно?


1. Здесь не сказано, что собственник сам может переварить трубы. Не может. Говорится совсем о другом.
2. Собственник должен обеспечить надлежащее содержание. А вот при вводе нового оборудования (п. 12, 13) требуется акт проверки от специализированной организации. Тоже не в тему.
maximys99
Цитата(Гризли @ 2.11.2020, 20:00) *
1. Здесь не сказано, что собственник сам может переварить трубы. Не может. Говорится совсем о другом.
2. Собственник должен обеспечить надлежащее содержание. А вот при вводе нового оборудования (п. 12, 13) требуется акт проверки от специализированной организации. Тоже не в тему.


т.е. в том, что проект для ИЖС не нужен уже не надо Вас убеждать?
По п.1 почитайте побольше, например:
https://etalon-garant.ru/blog/perechen-rabot-sro/
Новый закон о СРО №372-ФЗ
В число главных нововведений, вступивших в силу после 1 июля 2017 года и связанных с №372-ФЗ, входит отмена допусков СРО, оформляемых ранее на отдельные виды работ. Поэтому установленный Приказом №624 перечень перестал действовать.
Сегодня обязанность вступления в профильную СРО определяется совершенно по другим принципам и правилам. Членство в профессиональном объединении требуется для тех подрядчиков, проектировщиков и изыскателей, которые планируют осуществлять следующие виды деятельности:
участие в госзакупках, которые осуществляются по №223-ФЗ или №44-ФЗ;
заключение прямых договоров с инвесторами, застройщиками, организациями, занимающимися эксплуатаций зданий, и техзаказчиками;
участие в федеральных программах путем сотрудничества с региональными операторами;
подписание договора подряда или генерального подряда, стоимость работ по которому составляет 3 млн. рублей и выше;
совмещение функций застройщика с выполнением работ по изысканиям, проектированию или возведению построек.
В соответствии с положениями №372-ФЗ вступать в СРО не нужно следующим участникам рынка в строительной сфере:
подрядным организациям, выполняющим работы по договорам стоимостью ниже 3 млн. руб.;
унитарным предприятиям и коммерческим организациям, принадлежащим государству на половину или более;
физлицам, осуществляющим возведение, ремонт или реконструкцию объектов, отнесенных к ИЖС;
любым компаниям и ИП, занимающимся некапитальными постройками.

Умеет варить - пусть варит. Не умеет - найдет того, кто умеет.