antipod66
Как мы знаем из норм и рекомендации конденсатоотводчики (далее КО) следует предусматривать
-перед подъемами
-в низших точках
-тупики
-перед клапанами/оборудованием

По трассе все ясно понятно, но вот сейчас рассматриваем трассировку по технологической установке, где очень разветвленная паровая сеть (разные виды пара, много обогрева паром, пропарки) и высокая плотность обвязки.
Субподрядчик разводил пар, как попало, не думая про КО , теперь заставляем их поставить конденсатоотводчики, но возник вопрос.

Например, нет четких подъемов, подъемы могут идти лесенкой, например подъем на 10 метров может быть разделен на несколько ступеней с высотой 1-10 м, и длиной 1-10 м. Поставить конденсатоотводчик (далее КО) перед каждым подъемом нет места и дорого. То ли обвязка бестолковая, то ли я чего то не понимаю, получается мильен мест, где есть подъемы на паре и по идее нужны КО.

Как обычно вы решаете подобные вопросы?

Что является определяющим длина каждого такого подъема или высота? Или все таки перед каждым мелким подъемом нужно ставить?
Думали объединить несколько дренажей одного паропровода на один КО, но там давление разное получается иногда разница больше чем на 0,2-0,5 м.в.ст.
gilepp
Конечно, если подъемов много и они частые, то нерационально устанавливать перед каждым. В таком случае, я бы рекомендовал следовать длинам дренируемых участков.
Кроме того, если п/п частой лесенкой и пар предположим перегретый, значит конденсат будет только на пуске, а пуск производятся медленным нарастанием давления. Значит небольшой обратный уклон "лестницы" до ближайшего дренажа также решит проблему. В общем, лучше всего эти вопросы решать, применительно к конкретной трассировке.