Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заземление прицепа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Silverneo888
Подскажите кто с сталкивался с подобным. Имеется двухосный прицеп с установленной на ней снегоплавильной установкой, на прицепе установлен генератор 12Кв. Все это уехало к нефтяникам. Планируется эксплуатация в чистом поле. Подскажите пожалуйста как организовать заземление с ссылками на всякие там госты. Заранее спасибо!
Twonk
Устраивать местное переносное заземление
https://www.chipmaker.ru/topic/193918/
straus
Цитата(Silverneo888 @ 8.10.2020, 13:56) *
Подскажите кто с сталкивался с подобным. Имеется двухосный прицеп с установленной на ней снегоплавильной установкой, на прицепе установлен генератор 12Кв. Все это уехало к нефтяникам. Планируется эксплуатация в чистом поле. Подскажите пожалуйста как организовать заземление с ссылками на всякие там госты. Заранее спасибо!

Если всё оборудование (и генератор и потребитель) смонтировано на одном прицепе и не имеет выхода токоведущих проводников за пределы прицепа - достаточно нейтраль генератора соединить с рамой прицепа. Заземление самого прицепа в данном случае не обязательно. Но не помешает выполнить переносное заземление, подключением к естественным или имеющимся заземляющим устройствам в месте стоянки, либо заглублением временного заземляющего устройства. Это не для электробезопасности, а больше для защиты от накопления статического электричества (ну и молниезащиты).
А вот если к генератору будут подключаться нагрузки за пределами прицепа - придётся выполнять требования нормативки по защитному заземлению.
Silverneo888
Спасибо! Уже разобрался, просто нашел ПУЭ 1.7.164
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.