Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: выброс воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Natik_1985
Всем привет, нужен совет знатоков.

Во вложении система вентиляции на 43 000 куб, установлены 2 вентилятора по 21,500 м3.ч 550 Pa каждый. по моему мнению данная система не будет выбрасывать 10% грязного воздуха, так как по аэродинамике воздух будет подниматься на рециркуляцию к вентиляторам и для точного выброса 10% воздуха нужно на вытяжке установить еще один вентилятор.

Верны ли мои мысли ? если нет, то почему.
Skaramush
Как нужно понимать это произведение абстрактного искусства?
Natik_1985
Цитата(Skaramush @ 6.10.2020, 17:52) *
Как нужно понимать это произведение абстрактного искусства?


ну это я так на скорую руку начертил ))
Skaramush
"Это" и "Вентиляция" даже на одной планете не находятся.
Cryos
Даже если Вы нарисуете ЭТО по правилам с планеты вентиляция, работать не будет. В сети левее кругляшков, давление ниже атмосферного. Иначе мелкие стрелочки не влезут в сеть. И чем дальше эти стрелочки будут продвигаться по сети вплоть до кругляшков , тем ниже будет давление. То есть, если стрелки влезли через обозначенный вход, там , где намечен сброс, тоже внутрь полезут. Сброс возможен после кругляшков.
Natik_1985
Цитата(Cryos @ 6.10.2020, 19:58) *
Даже если Вы нарисуете ЭТО по правилам с планеты вентиляция, работать не будет. В сети левее кругляшков, давление ниже атмосферного. Иначе мелкие стрелочки не влезут в сеть. И чем дальше эти стрелочки будут продвигаться по сети вплоть до кругляшков , тем ниже будет давление. То есть, если стрелки влезли через обозначенный вход, там , где намечен сброс, тоже внутрь полезут. Сброс возможен после кругляшков.


А если у сбросного дампера установить вентилятор на 6000 м3/ч, это поможет сбросить наружу воздух или они все равно пойдут вверх? ( к кругляшкам laugh.gif )
Cryos
Цитата(Natik_1985 @ 6.10.2020, 22:39) *
А если у сбросного дампера установить вентилятор на 6000 м3/ч, это поможет сбросить наружу воздух или они все равно пойдут вверх? ( к кругляшкам laugh.gif )

Простите, но я, видимо, сделал уже максимум. Дальше к специалистам.
Natik_1985
Цитата(Cryos @ 6.10.2020, 20:55) *
Простите, но я, видимо, сделал уже максимум. Дальше к специалистам.

Сюда специалисты заходят вообще по теме вентиляции ?
Skaramush
Увидев ЭТО хочется только одного - забыть, как страшный сон.

Вы бы задачу обозначили. Кроме той, что стремитесь избежать затрат и слепить нечто с намёком на работоспособность, избежав затрат на специалиста.
jota
Человек нарисовал как мог, но мысль понятна
Skaramush
Такая система ничего удалять не будет вообще. Вне зависимости от характеристик вентиляторов или положения клапанов. Если воздуховод на улицу, для удаления, выполнить независимым, то ещё что-то может получиться. То же и к дополнительному вентилятору относится - на независимом воздуховоде будет работать.
Схема будет работать, не вентиляция помещения.
Natik_1985
Цитата(jota @ 7.10.2020, 0:34) *
Человек нарисовал как мог, но мысль понятна


Спасибо
Natik_1985
Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 7:03) *
Такая система ничего удалять не будет вообще. Вне зависимости от характеристик вентиляторов или положения клапанов. Если воздуховод на улицу, для удаления, выполнить независимым, то ещё что-то может получиться. То же и к дополнительному вентилятору относится - на независимом воздуховоде будет работать.
Схема будет работать, не вентиляция помещения.


Можете объяснить почему ну будет работать даже как на этой схеме
Skaramush
Хороший вопрос, с учётом дорисованного вентилятора. Такая работать будет, но при равной производительности (или небольшой разнице) у приточного и вытяжного. Сейчас изображена классическая схема с рециркуляцией.
Natik_1985
Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 11:07) *
Хороший вопрос, с учётом дорисованного вентилятора. Такая работать будет, но при равной производительности (или небольшой разнице) у приточного и вытяжного. Сейчас изображена классическая схема с рециркуляцией.


Небольшая разница имеется ввиду меньше паскаль у вытяжного ?

Еще вопрос для уточнения, если убрать вытяжной вентилятор и дампер для выброса и забора воздуха, установить отдельный рекуператор что бы обновлять воздух (выброс и забор сделать через рекуператор), будет ли работать такая схема ?

Если не понятно, могу начертить.
Skaramush
Два вентилятора, теплообменник, набор клапанов? А что помешает работать такому?
Но опять - всё зависит от сбалансированности расходов у вентиляторов.

Вы, насколько вижу, упорно пытаетесь обойтись без проекта/привлечения спеца, не имея (по моему предположению) понятия о базовых принципах для вентиляции. Вопрос про паскали только подтверждает это.
Рискуете потратить существенно больше, чтобы потом приводить систему в рабочее состояние, чем потратили бы изначально на грамотное проектирование.
Skaramush
Мат и хамство, да ещё при безграмотности - хреновое сочетание. Пользователь ушёл в бан, тема закрыта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.