Полная версия этой страницы:
выброс воздуха
Natik_1985
6.10.2020, 16:47
Всем привет, нужен совет знатоков.
Во вложении система вентиляции на 43 000 куб, установлены 2 вентилятора по 21,500 м3.ч 550 Pa каждый. по моему мнению данная система не будет выбрасывать 10% грязного воздуха, так как по аэродинамике воздух будет подниматься на рециркуляцию к вентиляторам и для точного выброса 10% воздуха нужно на вытяжке установить еще один вентилятор.
Верны ли мои мысли ? если нет, то почему.
Skaramush
6.10.2020, 16:52
Как нужно понимать это произведение абстрактного искусства?
Natik_1985
6.10.2020, 16:56
Цитата(Skaramush @ 6.10.2020, 17:52)
Как нужно понимать это произведение абстрактного искусства?
ну это я так на скорую руку начертил ))
Skaramush
6.10.2020, 18:12
"Это" и "Вентиляция" даже на одной планете не находятся.
Даже если Вы нарисуете ЭТО по правилам с планеты вентиляция, работать не будет. В сети левее кругляшков, давление ниже атмосферного. Иначе мелкие стрелочки не влезут в сеть. И чем дальше эти стрелочки будут продвигаться по сети вплоть до кругляшков , тем ниже будет давление. То есть, если стрелки влезли через обозначенный вход, там , где намечен сброс, тоже внутрь полезут. Сброс возможен после кругляшков.
Natik_1985
6.10.2020, 19:39
Цитата(Cryos @ 6.10.2020, 19:58)
Даже если Вы нарисуете ЭТО по правилам с планеты вентиляция, работать не будет. В сети левее кругляшков, давление ниже атмосферного. Иначе мелкие стрелочки не влезут в сеть. И чем дальше эти стрелочки будут продвигаться по сети вплоть до кругляшков , тем ниже будет давление. То есть, если стрелки влезли через обозначенный вход, там , где намечен сброс, тоже внутрь полезут. Сброс возможен после кругляшков.
А если у сбросного дампера установить вентилятор на 6000 м3/ч, это поможет сбросить наружу воздух или они все равно пойдут вверх? ( к кругляшкам
)
Цитата(Natik_1985 @ 6.10.2020, 22:39)
А если у сбросного дампера установить вентилятор на 6000 м3/ч, это поможет сбросить наружу воздух или они все равно пойдут вверх? ( к кругляшкам
)
Простите, но я, видимо, сделал уже максимум. Дальше к специалистам.
Natik_1985
6.10.2020, 20:06
Цитата(Cryos @ 6.10.2020, 20:55)
Простите, но я, видимо, сделал уже максимум. Дальше к специалистам.
Сюда специалисты заходят вообще по теме вентиляции ?
Skaramush
6.10.2020, 22:55
Увидев ЭТО хочется только одного - забыть, как страшный сон.
Вы бы задачу обозначили. Кроме той, что стремитесь избежать затрат и слепить нечто с намёком на работоспособность, избежав затрат на специалиста.
Человек нарисовал как мог, но мысль понятна
Skaramush
7.10.2020, 6:03
Такая система ничего удалять не будет вообще. Вне зависимости от характеристик вентиляторов или положения клапанов. Если воздуховод на улицу, для удаления, выполнить независимым, то ещё что-то может получиться. То же и к дополнительному вентилятору относится - на независимом воздуховоде будет работать.
Схема будет работать, не вентиляция помещения.
Natik_1985
7.10.2020, 7:37
Цитата(jota @ 7.10.2020, 0:34)
Человек нарисовал как мог, но мысль понятна
Спасибо
Natik_1985
7.10.2020, 8:02
Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 7:03)
Такая система ничего удалять не будет вообще. Вне зависимости от характеристик вентиляторов или положения клапанов. Если воздуховод на улицу, для удаления, выполнить независимым, то ещё что-то может получиться. То же и к дополнительному вентилятору относится - на независимом воздуховоде будет работать.
Схема будет работать, не вентиляция помещения.
Можете объяснить почему ну будет работать даже как на этой схеме
Skaramush
7.10.2020, 10:07
Хороший вопрос, с учётом дорисованного вентилятора. Такая работать будет, но при равной производительности (или небольшой разнице) у приточного и вытяжного. Сейчас изображена классическая схема с рециркуляцией.
Natik_1985
7.10.2020, 11:44
Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 11:07)
Хороший вопрос, с учётом дорисованного вентилятора. Такая работать будет, но при равной производительности (или небольшой разнице) у приточного и вытяжного. Сейчас изображена классическая схема с рециркуляцией.
Небольшая разница имеется ввиду меньше паскаль у вытяжного ?
Еще вопрос для уточнения, если убрать вытяжной вентилятор и дампер для выброса и забора воздуха, установить отдельный рекуператор что бы обновлять воздух (выброс и забор сделать через рекуператор), будет ли работать такая схема ?
Если не понятно, могу начертить.
Skaramush
7.10.2020, 11:56
Два вентилятора, теплообменник, набор клапанов? А что помешает работать такому?
Но опять - всё зависит от сбалансированности расходов у вентиляторов.
Вы, насколько вижу, упорно пытаетесь обойтись без проекта/привлечения спеца, не имея (по моему предположению) понятия о базовых принципах для вентиляции. Вопрос про паскали только подтверждает это.
Рискуете потратить существенно больше, чтобы потом приводить систему в рабочее состояние, чем потратили бы изначально на грамотное проектирование.
Skaramush
7.10.2020, 14:21
Мат и хамство, да ещё при безграмотности - хреновое сочетание. Пользователь ушёл в бан, тема закрыта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.