Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, имеем блочную котельную - на входе среднее давление 0,3 МПа, к оборудованию надо подвести 5 кПа, на внутреннем газопроводе установлены комбинированные регуляторы Madas RG/2MB со встроенными ПСК и ПЗК. Нужно ли дополнительно после регулятора ставить еще ПСК с краном?
Спрашиваю, потому что в описании подобных клапанов "Термобрест" нашел такую фразу "ВНИМАНИЕ! Клапан ПСК, встроенный в регулятор-стабилизатор давления, служит для незначительного сброса газа в атмосферу и не освобождает от установки основного предохранительно-сбросного клапана".
Bujhm777
5.10.2020, 11:23
Если есть встроенный, то допускается не ставить
Цитата(Bujhm777 @ 5.10.2020, 11:23)
Если есть встроенный, то допускается не ставить
Дополнил - почему-то в описании к "Термобресту" есть фраза, что нужно. В описании к Madas - такого нет.
Bujhm777
5.10.2020, 12:08
Цитата(Bomba @ 5.10.2020, 12:25)
Дополнил - почему-то в описании к "Термобресту" есть фраза, что нужно. В описании к Madas - такого нет.
В этом случае можно задать вопрос поставщику регуляторов. При изготовлении ГРП мы всегда ставили дополнительный ПСК, исключение составляли маленькие ШРП(домовые) в них мы использовали встроенный.