Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защитные экраны для Регистров отопления для складов А
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Flow
Здравствуйте,

проектирую склады категории А. Согласно п6.4.3 СП60 в этих помещениях требуется отопительные приборы "ограждать экранами из негорючих материалов"

Подскажите пожалуйста если кто сталкивался:

1 Обязательно ли выполнение данного пункта или он рекомендательный? Относится ли он к регистрам отопления?

2 Есть ли стандартные экраны для регистров и кто их делает (ГУГЛ не справился smile.gif , производители регистров отказывают)

3 Какие требования к этим экранам - можно ли сделать из сетки 50х50 или 100х100, или нужен просеченной лист, или сплошной лист. И вообще какова функция этого экрана - должен ли экран выдерживать столкновение с автопогрузчиком или он просто для того, чтобы регистры руками не трогали и т.п.

vadimk
Серия 5.904-3 Ограждения нагревательных приборов для помещений категорий А,Б, В и Е. Рабочие чертежи
Серия 5.904-62 Ограждения отопительных приборов. Выпуск 1 Ограждения для помещений с производством категорий А, Б, и В. Рабочие чертежи
https://files.stroyinf.ru/Data2/2/4294852/4294852962.pdf
Flow
Цитата(vadimk @ 1.10.2020, 10:38) *
Серия 5.904-3 Ограждения нагревательных приборов для помещений категорий А,Б, В и Е. Рабочие чертежи
Серия 5.904-62 Ограждения отопительных приборов. Выпуск 1 Ограждения для помещений с производством категорий А, Б, и В. Рабочие чертежи
https://files.stroyinf.ru/Data2/2/4294852/4294852962.pdf


СПАСИБО!!!!
ZaTGV
У меня склад В1, хранение на стеллажах (В1 из-за деревянных ящиков, в которых товар негорючий). Отопление воздушное+регистры. Стеллажи от регистров метрах в 10 (да и даже если рядом, что им будет?) И получается все равно ставить данные ограждения mad.gif .
трое пожарников
радуйтесь тому, что для В2-В3 убрали.
ZaTGV
Радовался бы, только все В1 rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.