alexus3000
Вопрос к специалистам: был выполнен теплотехнический расчёт наружной стены по СП 50.13330. Согласно того же СП вычислен коэффициент теплотехнической однородности. Получено замечание эксперда, дословно: "Коэффициент теплотехнической однородности определяется по табл. 8 СТО 00044807-001-2006 и учитывается при определении условного сопротивления теплопередачи R0усл, в последствии сравниваемого с нормативным значением, но не наоборот."
Собственно, вопрос: с какого боку тут стандарт организации 2006 года и куда теперь посылать все своды правил?
vladvlad5
Эксперт ожидаемо дегенерат, в этой области толковых очень мало.
Напишите ему хотя бы выдержку из этого днищенского документа
Цитата
r - коэффициент теплотехнической однородности наружных ограждений, определяется расчетом по температурным полям или экспериментальным способом по ГОСТ 26254. Для определения ориентировочного значения наружного ограждения в качестве первого варианта следует принимать значения r, приведенные в таблице 8.

И спросите - ему нужны ориентровочные значения, не расчетные?)))
Lakomka
Я какой расчет Вы предоставили по СП 50? - я до конца не поняла.
Сейчас считаем по методике и таблицам согласно СП 230.1325800.2015 г.
У эксперта вопросов нет - только просят подтвердить все принятые в расчетах коэффициенты сертификатами ( изоляция, тип анкера и т.п.) и раскладки (анкеров, кронштейнов и тп) ссылками на листы АР/КМ.
nataliaustygova
спасибо тоже интересовало
Незнайка
Коллеги, подскажите, будьте добры. Учёт влияния узла примыкания покрытия к парапету при определении сопротивления покрытия лестничной клетки по СП 230.
Площадь покрытия мала 18 м2, и длина указанной (линейной) однородности l=18 м оказывает уничтожающее влияние на общий коэффициент сопротивления теплопередаче.
Предусмотрена перфорация: термовкладыш чередуется с бетоном 3/1.
Наиболее близкий случай к моей конструкции это таблица Г.19.
Основание стены - ж/б бетон 200 м, лямбда 2,04. R утеплителя стены 3,85. Получаем ПСИ 0,31.
Геометрический показатель 18м2/18м = 1.
Поток теплоты, обусловленный элементом 1*0,31 = 0,31.
Коэффициент однородности r=0,33! (Доля общего потока теплоты через фрагмент 66%.)
И сопротивление по глади в 6 единиц превращается в 2 (при нормативном для АБК R=3 Вт/м2) при том, что минплиты на кровлю принято 200...280 мм.
Чтобы выйти на нормативное, добавить надо ещё каких-нибудь 250 мм.
Понижающий коэффициент вводить нельзя, поскольку здание производственное и дальше определения теплозащитной характеристики расчёт не проводится.
Приходилось ли сталкиваться?
Николай Л.
А можно чертежи приложить? Термовкладыш в парапете?
Незнайка
Цитата(Николай Л. @ 1.2.2023, 6:06) *
А можно чертежи приложить? Термовкладыш в парапете?
Да, именно.
Николай Л.
Если не хотите увеличивать толщину утепления - можете изменить утепление парапета. В нашей организации не так утепляют парапет. Утеплитель со стороны стены задирают на высоту парапета и утепляют с другой стороны.
Незнайка
Цитата(Николай Л. @ 2.2.2023, 9:05) *
Если не хотите увеличивать толщину утепления - можете изменить утепление парапета. В нашей организации не так утепляют парапет. Утеплитель со стороны стены задирают на высоту парапета и утепляют с другой стороны.
Я и такой вариант рассмотрел. Это будет ещё хуже. Таб. Г.89, ПСИ = 0,49.