Здравствуйте! Мы работали с KNX оборудованием в период 2009-2012 года. Сейчас, после длительного перерыва, запускаем новый объект. Столкнулись с проблемой, что не все оборудование имеет базы данных для ETS3, а именно шинные расширители Zenio, KNX-USB шлюз и пр. Проект практически готов в ETS3 – групповые адреса сформированы, параметры выстроены. При попытке импортировать его в ETS4 программа виснет на этапе упаковки XML данных. Что подскажете? Сталкивались с такими сложностями? Какой выход из положения? Не писать же заново весь проект в ETS4? Спасибо!
Переходите сразу на вер. 5., а о встретите оборудование у которого аппликации и на 4-ку нет. И экспорт из 3-й попробуйте делать на лицензионной версии. Кажется с ломаной была проблема с экспортом.
Основная проблема возникает если использовать ус-ва с плагинами. Если такое есть - удалите из проекта и попробуйте импортировать, потом проще добавить вручную. Про лицензии согласен. Поищите на knx.org был специальный конвертер из 3 в 4.
Спасибо за ответы. Не стал заморачиваться с плагинами - применил ets5. Все пошло. Единственное, не смог воспользоваться knx-usb шлюзом - выручил knx-ip. Тему можно закрыть. Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.