sendy62
Уважаемые спецы!
Проблема заключается в следующем. После включения, постоянно, на экране горелки высвечивается OFF U (U моргает).
Горелка как бы находится в режиме ожидания увеличения напряжения сети. Всё проверил - контакты, замерил сеть (242 в).
Куда лезть далее? Может кто чего подскажет? Менеджера горения W-FM 20
tiptop
Цитата(sendy62 @ 26.8.2020, 0:06) *
замерил сеть (242 в).


Это в щите? Может быть, не на той фазе смотрите? unsure.gif
sendy62
Непосредственно на горелке. Там однофазная сеть питания используется. Причина сегодня была найдена и работоспособность котла восстановлена. Всем спасибо.
tiptop
Цитата(sendy62 @ 27.8.2020, 19:15) *
Причина сегодня была найдена и работоспособность котла восстановлена.


Какая же причина? blink.gif
sendy62
Топочный автомат (менеджер горения W-FM 20) проработал около 5 лет в условиях повышенной температуры котельной и за этот срок электролитические конденсаторы схемы высохли(потеряли часть своей ёмкости) Лечится заменой оных на новые! Благо что их там всего 6 штук. Цена вопроса около 70 ры плюс прямые руки, способные аккуратно работать паяльником...