Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: установка фильтра типа ФВГ-П, ФКГ-П
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
OQMEHANIKA
Возможна эта тема уже была, но я не нашел. Возможно вопрос для песочницы, но тем не менее:
Имеется система вентиляции от гальванических ванн, подобран фильтр ФКГ-П производства Фолтер. По воздуху фильтр соединили. бортовые отсосы от ванн - магистральный воздуховод - фильтр ФКГ (П) - гибкая вставка - вентилятор - выброс.
Внизу фильтра имеется три патрубка для слива шлама, в указаниях по монтажу (из паспорта) написано:
К сливным патрубкам подсоединить гидрозатвор, который рассчитан на сопротивление фильтра не более 0,5 КПа и разрежение в фильтре не более 70 кПА. Соединение сливных патркубков между собой до гидрозатвора не допускается.
В комплекте поставки гидрозатвора не было.
Как соорудить гидрозатвор и соединить с ним патрубки?
alem
Переведите паскали в миллиметры водного столба, и получите высоту гидрозатвора.
OQMEHANIKA
спасибо!
zaharov63
Цитата(OQMEHANIKA @ 24.8.2020, 17:36) *
Внизу фильтра имеется три патрубка для слива шлама, в указаниях по монтажу (из паспорта) написано:
К сливным патрубкам подсоединить гидрозатвор, который рассчитан на сопротивление фильтра не более 0,5 КПа и разрежение в фильтре не более 70 кПА. Соединение сливных патркубков между собой до гидрозатвора не допускается.
В комплекте поставки гидрозатвора не было.
Как соорудить гидрозатвор и соединить с ним патрубки?

Выделенное описка, полагаю - должно быть О.7 кПа.
Предшественником и аналогом ФКГ-П является фильтр ФВГ-Т. У него такие же характеристики по сопротивлению и допустимому разряжению.
Прикладываю скан схемы устройства гидрозатвора.
OQMEHANIKA
Спасибо! Еще хотелось бы уточнить:
Нужен ли данный гидрозатвор, если фильтр установлен на стороне всасывания по отношению к вентилятору? Имеет ли данное обстоятельство какое либо значение?
zaharov63
Конечно, нужен. В любом случае нужен. Ведь фактически в этой емкости и собирается шлам.
П.С. Не представляю, какие обстоятельства могли бы заставить меня поставить вентилятор до фильтра на гальванике.
OQMEHANIKA
Ок! Так и сделаем
OQMEHANIKA
Что использовать в качестве уплотнительного материала на стыках воздуховодов при перемещении газовоздушной смеси имеющей в составе хром, причём он достаточно тёплый. Точную температуру не скажу, но температура в гальванической ванне хромирования до 80 градусов?