Полная версия этой страницы: Max расход гидрозатвора деаэратора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
prant
Доброго дня уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста на какой расход воды подбирается гидрозатвор, либо устройство перелива деаэратора.
Нашел только:
Цитата
РД 34.40.101. Руководящие указания по проектированию термических деаэрационных установок питательной воды котлов
...
Выбор и расчет предохранительных паровых клапанов и гидрозатворов проводится по методике ТЭП
§ 11-2. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ АВАРИЙНОГО СБРОСА ИЗБЫТОЧНОЙ ВОДЫ
...
При рабочем давлении в атмосферной деаэрационной установке 1,2 ат высота гидравлического затвора должна составлять 5 м. Диаметр его выбирается в зависимости от максимальной производительности установленной на данном баке-аккумуляторе деаэрационной колонки. Общее сопротивление гидрозатвора не должно превышать 2 м вод.ст. Рекомендуемые диаметры гидрозатворов для атмосферных деаэраторов приведены в табл. 11-1
...

Не ясна зависимость от максимальной производительности колонки, а методику ТЭПа не нашел.
Галиев
Что именно не ясно?
prant
Подбор идет на 100% расхода входящей воды или меньше с каким-то коэфициентом?
Галиев
Котел в режиме ожидания, потребления питательной воды нет, ДА переполняется. Какой - такой коэффициент ещё может применяться?
tiptop
Цитата(Галиев @ 25.8.2020, 17:34) *
ДА переполняется.


...Из-за того, что регулятор уровня не закрывает регулирующий клапан?
Галиев
Цитата(tiptop @ 25.8.2020, 20:16) *
...Из-за того, что регулятор уровня не закрывает регулирующий клапан?

Как вариант. Есть ещё человеческий фактор.
prant
Меня интересует расшифровка норм, но если пофилосовствовать котел твердотпливный есть нестабильные режимы: растопка, изменение мощности - с возможностью запаздывания автоматики на клапанах, на насосах химочищенной воды, насосах конденсатной станции, так же возможны ошибки в варианте ручного режима.
Я читаю данный пункт как подбор защиты от переполнения на 100% расхода колонки.
Хотелось услышать ваше мнение, может кто-то сталкивался с альтернативной трактовкой данного пункта.
Галиев
Вы раздумываете, взять трубу перелива Ду 100 или Ду 125?
prant
Колонка 10 т/ч, ребята заложили пневмоклапан Ду50 завязанный на автоматику, настаиваю на установке гидрозатвора (помоему Ду 65 min) - это влияет на чтение пункта?
Галиев
Ситуация - отключение электроэнергии, автоматика утухла, вода шпарит в ДА - как будет работать перелив?
Если ДА находится в помещение - ставьте гидрозатвор на полный расход химочищенной воды и не сомневайтесь. ГЗ прост, как все гениальное.
Галиев
Вы можете привязать ГЗ заводской комплектации, он входит в поставку ДА. И не надо будет заморачиваться с расчетом диаметра перелива, все уже придумано до нас.
Вспомнилось вдруг, даже если ДА вынесен за пределы котельной, ГЗ можно установить в помещении котельного зала.
Vitnis
Цитата(prant @ 26.8.2020, 19:11) *
Колонка 10 т/ч, ребята заложили пневмоклапан Ду50 завязанный на автоматику, настаиваю на установке гидрозатвора (помоему Ду 65 min) - это влияет на чтение пункта?

Вам правильно ранее ответили коллеги, что перелив нужно рассчитывать исходя из максимальной производительности деаэратора.

В Вашем случае, на 10 т/ч необходим переливной трубопровод не менее, чем Ду65 мм.