sadodesperado47
19.8.2020, 10:04
Здравствуйте, Коллеги!!!
В пункте редуцирования газа необходимо установить компрессорную установку (техническая необходимость на производстве), в каких НТД можно посмотреть возможные нюансы, требования и запреты при осуществлении подобного строительства??
Спасибо.
Bujhm777
19.8.2020, 10:45
Добрый день!
Что имеется в виду под компрессорной установкой? Обычный компрессор?
sadodesperado47
19.8.2020, 10:58
Цитата(Bujhm777 @ 19.8.2020, 10:45)
Добрый день!
Что имеется в виду под компрессорной установкой? Обычный компрессор?
Да, обычный компрессор. Около 16 м3/ч производительностью. Кроме СП 6.13130.2013 в каких документах могут быть требования к подобному, все таки установка лишнего электрооборудования в пожароопасном помещении.
Bujhm777
19.8.2020, 11:28
Необходимо понять, что за тип ГРП(ГРПШ, ГРПБ), если есть какие-либо данные, выдержки из проекта можете их прислать на почту
info@capwall.ru, чтобы была полная информация.
sadodesperado47
19.8.2020, 11:34
Цитата(Bujhm777 @ 19.8.2020, 11:28)
Необходимо понять, что за тип ГРП(ГРПШ, ГРПБ), если есть какие-либо данные, выдержки из проекта можете их прислать на почту
info@capwall.ru, чтобы была полная информация.
И какая принципиальная разница в типе пункта редуцирования при подобной установке? Требования чем могут отличаться? Оборудование ГРП самое типовое: две нитки, регуляторы, фильтры, шумогасители и проч.
Bujhm777
19.8.2020, 11:55
В ГРПШ сложнее это сделать и плюс есть ограничения по длине. В ГРПБ проще, есть помещение телеметрии отделенное газонепроницаемой перегородкой в которой может стоять любое электрооборудование от корректора до хроматографа. Так же делали в помещении телеметрии и подогрев газа через теплообменник газ/вода с внешним источником теплоснабжения. Ставили и аккумуляторы для затворов с электроприводом которые занимают прилично места, аж до самой крыши. Нет каких-либо ограничений со стороны СНИП, главное отделить и обеспечить газонепроницаемость перегородки, если от компрессора идут трубы в помещение ГРП(там где регуляторы), то необходимо это сделать через улицу, чтобы не разрушать газонепроницаемость. Если нужно только через перегородку(для пневмоприводов к примеру), то есть специальные герметичные сальниковые вводы.
Что-то конкретно посоветовать не могу, так как не вижу всей картины.