Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Компрессорная установка в ГРП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
sadodesperado47
Здравствуйте, Коллеги!!!
В пункте редуцирования газа необходимо установить компрессорную установку (техническая необходимость на производстве), в каких НТД можно посмотреть возможные нюансы, требования и запреты при осуществлении подобного строительства??
Спасибо.
Bujhm777
Добрый день!

Что имеется в виду под компрессорной установкой? Обычный компрессор?
sadodesperado47
Цитата(Bujhm777 @ 19.8.2020, 10:45) *
Добрый день!

Что имеется в виду под компрессорной установкой? Обычный компрессор?


Да, обычный компрессор. Около 16 м3/ч производительностью. Кроме СП 6.13130.2013 в каких документах могут быть требования к подобному, все таки установка лишнего электрооборудования в пожароопасном помещении.
Bujhm777
Необходимо понять, что за тип ГРП(ГРПШ, ГРПБ), если есть какие-либо данные, выдержки из проекта можете их прислать на почту info@capwall.ru, чтобы была полная информация.
sadodesperado47
Цитата(Bujhm777 @ 19.8.2020, 11:28) *
Необходимо понять, что за тип ГРП(ГРПШ, ГРПБ), если есть какие-либо данные, выдержки из проекта можете их прислать на почту info@capwall.ru, чтобы была полная информация.


И какая принципиальная разница в типе пункта редуцирования при подобной установке? Требования чем могут отличаться? Оборудование ГРП самое типовое: две нитки, регуляторы, фильтры, шумогасители и проч.
Bujhm777
В ГРПШ сложнее это сделать и плюс есть ограничения по длине. В ГРПБ проще, есть помещение телеметрии отделенное газонепроницаемой перегородкой в которой может стоять любое электрооборудование от корректора до хроматографа. Так же делали в помещении телеметрии и подогрев газа через теплообменник газ/вода с внешним источником теплоснабжения. Ставили и аккумуляторы для затворов с электроприводом которые занимают прилично места, аж до самой крыши. Нет каких-либо ограничений со стороны СНИП, главное отделить и обеспечить газонепроницаемость перегородки, если от компрессора идут трубы в помещение ГРП(там где регуляторы), то необходимо это сделать через улицу, чтобы не разрушать газонепроницаемость. Если нужно только через перегородку(для пневмоприводов к примеру), то есть специальные герметичные сальниковые вводы.
Что-то конкретно посоветовать не могу, так как не вижу всей картины.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.