Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Раздел энергоэффективности. Энергетический паспорт.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
vladimir98
Добрый день! Я начинающий специалист и столкнулся с такой проблемой:
-Удельная вентиляционная характеристика здания рассчитывается по формуле(фото №1). Значение nвент - число часов работы механической вентиляции в течение недели. А если используется естественная вентиляция, то это значение равняется нулю и часть формулы обращается в ноль? Или как поступить надо?
У меня котельная установка, расход 16000 м3/ч, для приточного воздуха установлены решетки, для вытяжки дефлекторы.
vladvlad5
Если механической вентиляции нет, то левая часть - ноль, так и задумано.
vladimir98
Цитата(vladvlad5 @ 11.8.2020, 15:14) *
Если механической вентиляции нет, то левая часть - ноль, так и задумано.

Тогда средняя кратность воздухообмена тоже будет состоять только из инфильтрующегося воздуха, что есть неправильно.
vladvlad5
Неверное утверждение.
Левая часть формулы касается работы механической вентиляции.
Правая - естественной вообще либо при простое механики.
Если мезаники нет вообще, то это ноль, без вариантов.