Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет приямка и насоса в него для ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
Gefest
Здравствуйте. Помогите разобраться с расчетами приямков. По моей логике, нужно понять максимальный расход воды при аварии, подобрать насос с приямком с такими параметрами, чтобы насос успевал опорожнять приямок включаясь не чаще разрешенного значения. Так где брать самую первую цифру: расход удаляемой воды? Может, нормы какие подскажете?
jiexawcr
нету нигде цифр никаких на сколько знаю. в старых учебниках может есть какие то, но ориентироваться не стоит.
обычно берут конструктивно: минимальный насос на 90С.
если сомневаетесь, то пропишите конкретные характеристики в тз на проектирование.
Rottor
Цитата(Gefest @ 11.8.2020, 10:17) *
Помогите разобраться с расчетами приямков

Приямки где и какие для НС? Я как-то делал, но без рассчётов, просто чтобы насос влез полностью, был залит для охлаждения. Ну и уклон к приямку как к трапам
Хоттабыч
А ограничение в 40°С по сбросу в канализацию пром.стоков нужно учитывать?
jiexawcr
Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2020, 10:39) *
А ограничение в 40°С по сбросу в канализацию пром.стоков нужно учитывать?

ни разу не встречал проблем с пластмассовыми трубами за пределами ИТП.
инж323
Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2020, 10:39) *
А ограничение в 40°С по сбросу в канализацию пром.стоков нужно учитывать?

Вода из трубопроводов -не промсток. Да и тогда стиралка с её 95 гр. С при стирке в К1 низя подключить.
Аналогично и с К1- а вода из трубопроводов условно чистые воды, порой даже соответствующая СанПинуу на питьевую воду . Отчего в К1, а не в К2? А "охладитель" получается только на первичном контуре в ИТП, для вторичных грамотный подбор расхода и времени опорожнения дает возможность охладится без "охладителя" в т.ч. и в виде колодца(это не первичка же ф1000 с высокой иерархией сети, где реально получается необходимость колодца охладителя).
Gefest
То есть, конструкция из насоса и приямка НЕ ОБЯЗАНА справляться с расчетным порывом трубы, так как расчетный порыв не рассчитывается? Делается всё по принципу "чтобы было"?
ИОВ
Цитата(Gefest @ 13.8.2020, 5:48) *
То есть, конструкция из насоса и приямка НЕ ОБЯЗАНА справляться с расчетным порывом трубы, так как расчетный порыв не рассчитывается? Делается всё по принципу "чтобы было"?

В СП 124, а ранее в соответствующих СНиПах указывается минимальный размер водосборного приямка в ИТП. Ни в нормах, ни в каких-либо рекомендациях не встречались указания о необходимости расчёта объёма приямка с учётом возможной аварийной ситуации.
Т.е. приямок по нормам служит для приёма случайных небольших протечек и опорожнения трубопроводов систем теплоснабжения. Авария/порыв для приямка не рассматривается.
Gefest
Есть кнопка "Жалоба", к кнопки "Благодарность" почему-то нет(
Благодарю, ИОВ, именно это я и хотел узнать.
Dmitro26011969
В СП 510.1325800.2022 7.16 Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа, водосборного лотка или приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны обеспечивать прием всего объема воды из сетей внутреннего теплоснабжения при аварии или отключении электроэнергии без затопления установленного в тепловом пункте оборудования, но не менее 0,80,8 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой и далее там же сказано: 10.6 Для откачки воды из водосборного приямка в систему водоотведения должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых резервный.
Насосы, предназначенные для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты. Дренажные насосы, предназначенные для откачки воды из водосборного приямка при сливе теплоносителя, должны быть рассчитаны на его температуру, в противном случае следует предварительно понижать температуру перекачиваемой жидкости.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.