А никто не сталкивался с таким: ABB IPR/S 2.1 сначала прекрасно работает, а через какое-то время пропадает с обеих сторон (KNX и IP)? Время точно сказать сложно, но видимо достаточно большое - много часов или дни. По сети перестает пинговаться, по KNX тоже не реагирует. При этом лампочки горят нормально, Eth Act моргает в соответствии с тем как пакеты по сети несутся, на кнопку программирования тоже реагирует лампочкой. Лечится передергиванием питания (не шины), после чего опять по-новой.
Умирает говорите...лечится заменой.
По итогу, разобрал, собрал обратно предварительно разъединив и подключив обратно все разъемы внутри - стоит уже неделю работает. Видимо, как это часто бывает, "электроника - наука о контактах".