SvetaR
Здравствуйте.
Никак не могу определиться с материалом и толщиной воздуховодов и исполнением вентилятора.
Удаляется воздух с водяными парами (температура не выше 80). В воздухе точно присутствуют пары щелочи
и немного тонкой пыли (со слов технолога). Воздух на хим состав не проверяли. Производство шихты.

Подскажите:
1. что лучше заложить - оцинковку или нержавеющую сталь?
Или оцинковку и ее окрасить изнутри?
2. Вентилятор коррозионостойкий из нержавеющей стали или достаточно общего назначения?
3. Толщина стали воздуховодов 1 мм или 2 мм? Для пылей рекомендуют от 3 мм, но здесь она тонкая и мало.
4. Как лучше соединить на сварке или на фланцах?
5. Насколько будет критично применить отводы с радиусом 1D, или все таки делать их с радиусом 2D?

Прочитала много технической литературы и запуталась. blink.gif
Распутайте, пожалуйста.
zaharov63
Все-таки концентрации важны. Тем более, что кроме материала воздуховодов и вентилятора нужно и по выбросам в атмосферу понимать требования. Объем удаляемого воздуха тоже.
И может оказаться вполне оправданным установка мокрого скруббера, по возможности поближе к МО. К стали как возможные варианты добавляются полипропилен, винипласт и т.п. При этом многие вопросы отпадут сами собой.
SvetaR
Да, я понимаю что это важно.
Получить эти данные не получится. Запрашивала, но безрезультатно.
Есть 2 предыдущих проекта, выполненные серьезными организациями.
Так там стоят обычные вентиляторы общего назначения и воздуховоды из тонколистового
горячекатанного проката.
инж323
так и абразивность пыли имеет значение- чего вам с того оцинкованного воздуховода и вентилятора, коль сдует покрытие моментом?Не успев скорродировать.
Может и вправду мокрый скруббер и пластик на воздуховоды, но тут выбор таки по месту более правильней будет.Может они и дольше протянут и дешевле обойдутся и эффективней в эксплуатации, опыт применения погуглить и с своми местными производственниками проговорить, не забыв и пожарных.
SvetaR
Цитата(инж323 @ 7.8.2020, 23:17) *
так и абразивность пыли имеет значение- чего вам с того оцинкованного воздуховода и вентилятора, коль сдует покрытие моментом?Не успев скорродировать.
Может и вправду мокрый скруббер и пластик на воздуховоды, но тут выбор таки по месту более правильней будет.Может они и дольше протянут и дешевле обойдутся и эффективней в эксплуатации, опыт применения погуглить и с своми местными производственниками проговорить, не забыв и пожарных.


Спасибо. С производственниками разговаривала. Раньше была естественная вентиляция
от каждой единицы оборудования (в советские времена). Да уже прогнила.
И что лучше они не знают.
jota
крышник стоял, а как выбросили стала естественной. Кто выбросил и когда никто уже не помнит....
SvetaR
Может и стоял, не похоже.
OQMEHANIKA
А вы планируете удалять воздух с помощью местных отсосов?