Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стальной газопровод методом ГНБ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
Необходимо проложить стальной газопровод высокого давления Ру=1,2МПа. на участке пересечения существующих дорог предусматривается прокладка методом ГНБ в защитном футляре.
Длина футляра около 50м. Подскажите какой футляр лучше заложить ПЭ или Ст. С учетом что газопровод стальной.
Какими документами кроме СП 341.1325800.2017 "Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением" при проектировании прокладки стального газопровода методом ГНБ?
Кто с таким сталкивался в работе - какие могут быть сложности и на что стоит особо обратить внимание?
Могут быть проблемы с протаскиванием стального газопровода через футляр, с учетом возможного изгиба футляра на участках (даже при ПЭ футляре предполагается принять радиус изгиба начального и конечного участка бурения как для стального - не менее 1200Dн)? Не будет ли поврежден ПЭ футляр при протаскивании через него стальной трубы? или изоляционное покрытие газопровода при протаскивании через футляр?
timofeyprof
а что написано в ТУ на пересечение автодорог?
chp6
В ТУ на персечение материал футляра не указан. определна глубина от основания насыпи и на каком расстоянии концы футляра.
GASPAR
Цитата(chp6 @ 31.7.2020, 12:12) *
В ТУ на персечение материал футляра не указан. определна глубина от основания насыпи и на каком расстоянии концы футляра.


Какой диаметр рабочего газопровода то? И почему сам газопровод не из полиэтиленовых труб?
Если от газопровода в стали не уйти то футляр ПЭ можно. Не менее SDR11. Можно изх питьевых ПЭ труб (они могут быть дешевле газовых)

Плюсы решения
1. рано или позно в полость футляра проникнет грунтовая вода. Внутрення поверхность ПЭ футляра не будет коррозировать по сравнению со стальной
2 . не нужно заморачиваться с активной защитой футляра (ЭХЗ). Ведь кроме изоляции для защиты стального футляра придётся устраивать либо протекторную защиту, либо ставить блок совместной защиты если газопровод под потенциалом станции ЭХЗ будет.
3 При протаскивании газопровода меньше риска повредить его изоляцию о гладкие стенки футляра. В принципе при протаскивании не нужны опоры на небольших переходах

Минусы решения. По моему он один.
1. Чем меньше диаметр газопровода и футляра тем сложно при производстве ГНБ выдержать прямолинейную траекторию по затаскиванию футляра. Следовательно запихнуть в футляр трубу будет проблематично если не получится прямолинейный канал. Решение проблемы: а) газопровод тоже сделать ПЭ б) увеличить диаметр футляра.
Про радиус 1200 при длине перехода 50 метров? не мудрите. Делайте прямой переход.

Стальной или ПЭ футляр - не забывайте делать расчёт на прочность от влияния насыпи полотна, колесной нагрузки. Как правило в 99% результат положительный. Ну и герметизировать концы ПЭ футляра придётся не горячим битумом, а манжетами типа МГ.

Ну и главный вопрос ответ. А делали ли такое? Делали. Много раз.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.