sensey25prohor
Доброго времени суток!!!

Уважаемые специалисты, пожалуйста помогите с интересующим вопросом.
Возможна ли замена прогоревшей трубы наружным диаметром 51 мм и толщиной стенки 2,5 мм на трубу наружным диаметром 51 мм и толщиной стенки 4 мм на переднем правом экране парового котла КЕ 25-14С. И чем это чревато. Возможные риски.
Галиев
Кроме толщины стенки трубы есть еще такие параметры как марка стали, шовность, способ изготовления трубы. Котел ваш - надзорный, "колхоз" - неприемлем. Если жаба душит купить то, что нужно, обратитесь на завод-изготовитель с просьбой согласовать замену указанной трубы с приложением сертификата на толстостенную трубу.
Если же новая труба кроме толщины стенки ни чем не отличается, то кроме удорожания ремонта других рисков не вижу. Ну, еще, что вальцовщик скажет.
От чего старая трубка прогорела?
sensey25prohor
Трубка прогорела из-за образования пробки. Каким-то образом в трубе оказалась деревянная щепа. Встала поперек. Купить подходящую возможности нет, так как все поставщики работают по предзаказу и не хотят заморачиваться из-за одной трубы. Так что есть возможность установить только трубу 51х4 мм. Понятно, что одна трубка большой роли не сыграет, но есть сомнения в ее прогреве по отношению к трубам 51х2,5 мм и как она себя поведет при эксплуатации котла.
Галиев
Характеристику трубы 51*4,0 укажите - марка стали, шовность, способ изготовления.
Как вариант - вовсе заглушить прожженную трубку.