Добрый день!
Интересует такой вопрос, имеется фланцевое соединение из двух плоских фланцев Ду200, Ру 1 МПА по ГОСТ 33259-2015 Тип 01 Ряд 1, прокладка из паронита Гост 481 при толщине 2мм на 1 МПа ГОСТ 15180-86. Решил все это просчитать на прочность по ГОСТ 32233.4-2017 , и оказалось, что данная прокладка не проходит. Хотя на предприятии только эту связку и используют. Рассчитывал на давление 1 МПа.
v-david
Считали с учетом усилия сжатия фланцев или как свободную? Толщину принимали 2 мм или ширину прокладки?
nick2
Цитата(MTtech @ 15.7.2020, 16:27) *
Решил все это просчитать на прочность по ГОСТ 32233.4-2017

извращенцы.
Вы теоретик=проектировщик или практик?