Добрый день, проблемных вопросов много, может быть кто-то что-то подскажет:
1) Датчики от световых технологий EBDSPIR-KNX, если кто-то работал, не получается сделать адекватно сработку по движению мастер-слейв (в примере 2-3 датчика в кабинете),...точнее вообще никак не получается через ETS это сделать. Сделал в итоге через ШЛЮЗ LSS100200, с обоих датчиков туда закинул телеграмму по движению и сделал скрипт через или, если с одного (любого) приходит движение, то телеграмма пошла на DALI (на включение света), в этом методе большой минус, что телеграммы нужно пропускать через линейник и обратно, забивает канал (датчиков очень много). Если у кого то есть возможность прислать проект с настроенными этими датчиками как мастер-слэйв.
2) Возникает проблема с включением выключением света: на этаже много кабинетов и 5 линий KNX, в каждой минимум по 55 приборов. Периодически в каком либо из кабинетов перестает включаться или выключаться свет, как будто датчик не передает телеграмму, на движение реагирует, если судить по лэд индикатору. Перезапишешь принудительно в Dali эту телеграмму как вкл, и все заработает, потом свет сам датчик выключит. Потом через пару дней в другом кабинете может повториться такая же история. Это возможно из-за загруженности линии? У нас реализован Web-интерфейс на шлюзах KNX/IP LSS100200, поэтому много групповых адресов используется.
3) Возвращаясь к первому пункту, если то-то сталкивался с такими датчиками, как грамотно настроить поддержание яркости в районе 300 Lux? в автоматическом режиме, а если человек захочет то может переключить на web интерфейсе на ручной режим и задать сколько люкс надо поддерживать. В лог. контроллере 3 выбираю: User time 1 timer running AND Group enable (level trigger) input set THEN set remote brighness target ELSE set brighness target A (где таргет А устанавливаю значение 300)