Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная с расходом 4424 м3/час
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Nazym
Я новичок в газоснабжении и в данный момент встал вопрос с котельной. Есть ГРП (вход 0,6МПа, выход 0,3МПа). Можно ли подключить котельную к данному ГРП, и какое будет давление в котельной? При расчете в Зулу, если брать давление 0,005МПа, то диаметр выходит 400мм. Диаметр нужен не для проекта, а для ПДП (план детальной планировки района) перспектива на будущее, закладываем ось под газоснабжение. Сомнения, что диаметр 400мм для котельной с расходом 4424м3/час с давлением 0,005МПа корректный.
ivangod
Котельные с таким расходом не работают на низком давлении. Смело закладывайте газопровод 0,3МПа Ду200 до котельной, там будет свой ГРУ в зависимости от типа газовых рамп горелок.
tiptop
Цитата(Nazym @ 10.7.2020, 8:28) *
с расходом 4424м3/час

Цитата(ivangod @ 10.7.2020, 9:25) *
Котельные с таким расходом не работают на низком давлении.

Лучше писать так: "Мне о таких котельных ничего не известно". wink.gif
GASPAR
Цитата(Nazym @ 10.7.2020, 7:28) *
Я новичок в газоснабжении и в данный момент встал вопрос с котельной. Есть ГРП (вход 0,6МПа, выход 0,3МПа). Можно ли подключить котельную к данному ГРП, и какое будет давление в котельной? При расчете в Зулу, если брать давление 0,005МПа, то диаметр выходит 400мм. Диаметр нужен не для проекта, а для ПДП (план детальной планировки района) перспектива на будущее, закладываем ось под газоснабжение. Сомнения, что диаметр 400мм для котельной с расходом 4424м3/час с давлением 0,005МПа корректный.


1. Если на выходе из ГРП давление 0,3 МПа (среднее), то откуда у вас взялось 0,005 МПа (низкое).
2. К котельным с таким расходом следует подводить высокое давление, ставить ГРУ и ГРПШ у котельной. Тем самым производят настройку давления на выходе эксплуатационная организация котельной, а не "дергают" городское ГРП.
3. На давлении 0,005 МПа бытовые приборы в квартирах не работают (если вы планировали чтобы от газопровода 0,005 МПа ещё и дома подключить). Для приборов квартир давление не более 0,0025 МПа.
4. Даже если предположить, что вы хотите запроектировать ф400, то как спросите эксплуатациощиков - как им работается с такими диаметрами (ремонт, замена, врезка) - особенно если газопровод их полиэтиленовых труб.



Цитата(tiptop @ 10.7.2020, 8:44) *
Лучше писать так: "Мне о таких котельных ничего не известно". wink.gif

Ну зачем же так жестко? Автор ответа наверняка имел ввиду, что до котельной следует вести высокое-среднее давление. Понятно, что переход на низкое давление всё равно может состояться либо в ГРУ, либо на газовой линейке-рампе подводящего к горелке газопровода. Топикстартер озвучил конкретный вопрос - развитие перспективы района. В котором могут быть разношёрстные по газопотреблению потребители. И "сажать" их всех на сеть низкого давления, включая котельную с таким расходом технически убийственно.
Nazym
Котельная будет только отапливать жилые дома и адм здания, на газовые приборы работать не будет. в СНиПе вычитала, что для котельных давление 0,005МПа. Думаю если в программе для расчета диаметра газопровода я максимальное давление внесу 0,3Мпа, то какое будет минимальное давление? (что бы не ошибиться) и про пролететь с диаметром. Конкретных параметров и характеристик котельной нет, как так это перспективное. есть только расход
GASPAR
Цитата(Nazym @ 13.7.2020, 12:16) *
Котельная будет только отапливать жилые дома и адм здания, на газовые приборы работать не будет. в СНиПе вычитала, что для котельных давление 0,005МПа. Думаю если в программе для расчета диаметра газопровода я максимальное давление внесу 0,3Мпа, то какое будет минимальное давление? (что бы не ошибиться) и про пролететь с диаметром. Конкретных параметров и характеристик котельной нет, как так это перспективное. есть только расход

1. Если жилые дома на центральном отоплении, то как предусматривается пищеприготовление (газовые или электроплиты?)
2. В каком СНиПе вы вычитали про давления 0,005 МПа? СНиПов уже давно нет, есть СП. Согласно СП 62.13330.2011 таблица 2 пункт 6 - для отдельно стоящих котельных давление до 0,6 МПа разрешается.
3. Чтобы понять какое давление нужно вести в котельную, нужно знать начинку котельной (какие котлы, горелки). В любом случае я бы провёл газопровод высокого давления до котельной включительно, минуя упомянутое ГРП. А у же на стадии разработки проекта будут приняты решения - либо ставить своё ГРП, ШРП ставить, либо ГРУ внутри котельной. При таком варианте не пролетите. Если давление в газопроводе высокого давления 0,6 МПа, то в конечной точке следует принять не менее 0,4-0,45 МПа.
4. Если всё же решили цепляться к среднему давлению, то менее 0,1-0,15 МПа не следует принимать при входном 0,3 МПа. Но опять же вопрос открытый - что вы котельной будет, какие котлы, горелки, газовая линейка, и т.п.
5. Не обижайтесь, но по уровню вопроса непонятно кого вы представляете? Если проектную организацию, что где ваш ГИП чёрт возьми?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.