Nel71
Добрый день.
Как правильно подключить (сконфигурировать) три панели оператора Xenta OP к контроллеру Xenta 401.
Подключение не к разъему на Xenta 401, а к Lon.
Нужно конфигурировать в lontool32?
shavr
Точно также как и при подключении к разъему на 401. В менте в OP configurator-e создаете конфигурацию панели и загружаете в xenta. при подключении панели к lon она сама найдет контроллер и подгрузит конфигурацию.
Nel71
Спасибо shavr.

Дело в том, что конфигурация создана и две панели подключаются к контроллеру, а третья нет.
Почему не понятно.
Контроллер поддерживает подключение двух панелей?
Был проект на Tac viste, там было больше 10 панелей и все видели любой контроллер в подсети.

Вот у меня и возник вопрос, нужно ли конфигурировать сеть в lontool32?
shavr
Да не было вроде ограничений на количество панелей к контроллеру.....
А если третью панель в разъем к контроллеру подключить - она контроллер видит?
Nel71
Вроде разобрался.
У контроллера есть ограничение на количество одновременных коммуникацией с ОP на уровне операционки, это как раз 2 соединения.
Большее количество в системе возможно, но одновременно работать с контроллером могут только две панели. При динамическом подключении третей панели одна из двух будет отваливаться.
Разъем на контроллере физически тот же что и С1, С2 плюс питание и сделан для удобства оперативного подключения панели.
Всем спасибо!