Aleksandr666lionking
Добрый день!прошу Вас помочь в согласовании границ эксплуатационной ответственности и составления акта разграничения балансовой принадлежности. Являюсь инженером в УК, энергетик уволился, всё скинули на меня. Помогите разобраться и подсказать как это изобразить и согласовать. Может еще поделитесь ссылкой на НТД. Почитаю поучу. Заявление и проект прикладываю!
Аспект
У вас граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности совпадает с точкой присоединения. Кабель от ВРУ-0,4 кВ жилого дома и всё оборудование ниже по схеме - ваше. Рисуйте упрощенный вариант имеющейся схемы и линией покажите границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на месте подключения кабеля к нижним губкам предохранителя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.