Tanchik_2020
Доброго времени суток.
Обратила внимания,что сейчас все дома строят с насосными станциями ХВС. А в старых их нет вообще. Собственно вопрос. Что изменилось? Упало давление в сетях или новая нормативная база обязывающая ставить насосные станции?

Буду очень благодарна за ответ
cpt
Пока все было народное и "бесплатное" проще и дешевле было построить на район одну повысительную станцию, т.к страна была ограничена в ресурсах и специалистах для обслуживания оборудования (диспетчеризация и автоматизация выполнялась путём дежурного оператора)

А сейчас простая экономика, зачем водоканалу давать в сеть 50 метров, если можно дать 10, сэкономить на своих капзатратах и расходах на ЭЭ и свалить это на потребителя. Да и насосы теперь в свободном доступе и автоматизация не экзотика, в результате чего потребление их стало ниже, а надежность выше.


Только причем тут холодоснабжение? smile.gif
Tanchik_2020
Цитата(cpt @ 18.6.2020, 18:02) *
Пока все было народное и "бесплатное" проще и дешевле было построить на район одну повысительную станцию, т.к страна была ограничена в ресурсах и специалистах для обслуживания оборудования (диспетчеризация и автоматизация выполнялась путём дежурного оператора)

А сейчас простая экономика, зачем водоканалу давать в сеть 50 метров, если можно дать 10, сэкономить на своих капзатратах и расходах на ЭЭ и свалить это на потребителя. Да и насосы теперь в свободном доступе и автоматизация не экзотика, в результате чего потребление их стало ниже, а надежность выше.


Только причем тут холодоснабжение? smile.gif

звучит логично smile.gif , но почему на старых домах все работает. А новые строят с насосами. При этом этажность одинаковая и находятся они рядом.
Skaramush
Тема переезжает, хотя есть все основания её закрыть.
Цитата
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.


Цитата(Tanchik_2020 @ 18.6.2020, 18:07) *
звучит логично smile.gif , но почему на старых домах все работает. А новые строят с насосами. При этом этажность одинаковая и находятся они рядом.


Вы прочитали про повысительную насосную для группы домов? Похоже - нет, как и не читали правила форума. Насосы были и есть. Но вместо групповых стали индивидуальные. Оба варианта рабочие.
А так да, раньше трава была зеленее.
Tanchik_2020
Цитата(Skaramush @ 18.6.2020, 19:02) *
Вы прочитали про повысительную насосную для группы домов? Похоже - нет, как и не читали правила форума. Насосы были и есть. Но вместо групповых стали индивидуальные. Оба варианта рабочие.


Да вы действительно правы я не читала. Можно ссылку на источник. Я бы с удовольствием ознакомиласть rolleyes.gif

То есть требования к обязательной установке насосов все таки есть? Где о них можно прочитать?
Skaramush
Требования есть по обеспечению требуемого давления в самой высокой точке потребления + нормативный запас. Как их обеспечить - уже детали.
Tanchik_2020
Цитата(Skaramush @ 18.6.2020, 19:37) *
Требования есть по обеспечению требуемого давления в самой высокой точке потребления + нормативный запас. Как их обеспечить - уже детали.

Вы имеете ввиду п.5.11 СП 31.13330.2012
"Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м."

Теперь поняла спасибо за ответы