Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВР для возд. отопления и кондиционирования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
UNikilai
Здравствуйте, подскажите, есть ли какие-нибудь хорошие воздухораспределители для работы в системе воздушного отопления зимой и охлаждения летом? (с перенастройкой) Предварительно хочу поставить арктосовские ДПУ-К, но может есть более удачны диффузоры? Высота помещения небольшая - 3,3 м. Температура воздуха в помещении 16 градусов, температуры приточной струи летом порядка 8-10 градусов, зимой порядка 25-30 градусов. Установка заподлицо с потолком
Skaramush
Выбранные вообще не подходят. Совсем. На подобные условия могут подойти вихревые, но не идеально. А те, что подойдут, бюджет не осилит.
UNikilai
Ааа, ну окей, а не подскажите что не так с дпу-к, только по фактам, у меня как бы и скорости посчитаны и перепад температур в рабочей зоне известен при заданных параметрах, к слову - расход 80 м/ч , размер 100, температуры заданы выше, для отопления 3 положение по каталогу арктос, для кондиционирования 2-е-1е

А вихревые то тут точно подойдут, с воздушным то отоплением при таком перепаде

А ещё я очень рад, что вы и о бюджете моем осведомлены
И ещё вопрос - как пожаловаться на модератора?
Skaramush
Начнём с последнего - у Вас есть целых три дня, чтобы прочитать наконец пункт правил № 1.
Далее. ДПУ вообще, как серия, это самый дешёвый вариант из всех возможных. Дешевле только накладные ВЕНТС, то есть гадать о рассматриваемом бюджетном диапазоне не надо. Устройства с дистанционным регулированием наклона струи для начала дорогие, в продолжение достаточно большие.
Ещё далее. Предполагается серьёзный диапазон подаваемых температур, от отопительной зимой до переохлаждённой летом. Мультиконусные устройства да ещё и на малой высоте установки смогут обеспечить зиму, но не позволят даже приблизиться к комфорту летом. Если, конечно, не рассматривать зону на удалении от приточного факела. Каталог с таблицами "Арктоса" это лишь для сведения и понимания границ применимости. Не более.

Вихревые регулируемые, та же серия ДПУ, как раз могут давать от настилающейся горизонтальной до вертикального факела и будут гораздо более подходящими.А по хорошему, это должны быть две ветки с разными ВР и переключением "лето-зима".
Апломба поменьше. А тема снова переезжает по назначению.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.