Лана2
Пожалуйста, подскажите!

Нужна ссылка на норму тока вводного автомата в квартиру в соответствии с максимальным током автомата защиты в квартире.
Прочла, что номинал должен быть ближайший - в большую или меньшую сторону (?). Но нужна официальная ссылка на какое-нибудь правило.
В ПУЭ и СП 31 не нашла.
straus
Цитата(Лана2 @ 9.6.2020, 9:48) *
Нужна ссылка на норму тока вводного автомата в квартиру в соответствии с максимальным током автомата защиты в квартире.

В принципе они могут быть вообще никак не связаны.
Номинал автоматического выключателя выбирается по отходящей линии. В случае с линией в квартиру добавляется ограничение мощности потребления - учитывается договорная мощность от электросетей и запас мощности распределительной системы.
А что там в квартире - дело десятое.
Единственное, для селективности (при перегрузке, не при кз) - если есть требования по селективности - номинал автомата дальше на сети выбирается на ступень меньше (первым должен отключиться ближе к нагрузке).

Ну и не забыть про ВТХ (кратность ЭМ-отсечки) - должна обеспечиваться отсечка при наименьшем расчётном токе кз.