Доброго дня, форум

Прошу помощи с продувкой котла. Имею 2 будущие промышленные паровые котельные:
- котёл-утилизатор 15 т/ч 48 бари, водотрубный, циркуляция воды принудительная, межремонтный пробег 3 года
- "обычный" котёл 60 т/ч 20 бари, межремонтный пробег 3 года
Продувка 3-5% от выработки пара, турбин не будет. Расход продувки и качество подпиточной воды определяет будущий Поставщик, ограничивать его не будут. Сейчас проектируем условные "общепромышленные котлы". Реагентная обработка котловой классическая без новшеств (фосфаты, аммиак, гидразин и т.п.). Продувки обоих котлов по итогу окажутся на очистных сооружениях полного рецикла воды, это значит вакуум-выпарка, центрифуги и захоронение соли в отвале.

Задача определиться с загрязнённостью продувки. Поделитесь составом продувки, нужны: каждый ион, нефтепродукты, взвешенные вещества, жёсткость. Если возможно прогноз: ХПК, БПК5, ПАВ, сухой остаток.

Понимаю, что прошу непонятно что, но на данном этапе мне подойдут показатели любых похожих котлов.
mf_
А не проще и точнее будет взять состав исходной воды, рассчитать ее состав после ХВО, рассчитать состав в продувочной воде с учетом упаривания, исходя из процента продувки?
Вот в этом я не вижу никаких сложностей, тогда как по вашему вопросу получить ответ сложно, т.к. при эксплуатации нет необходимости в определении всех ионов, кроме нормируемых.