Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Есть кассетный сплит и приточка на 4000м3/ч, а что если.... как вы думаете?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
fppi
Уточню: есть два сплит кондиционера кассетного типа (старт стоп) по 10кВт каждый и приточка на 4 тыс м3/ч.
И захотелось мне как то из этих разрозненных элементов сделать систему!
Далее прикрепляю скупую схему но если хотите, то я могу поставить два три размера и это будет уже чертеж.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Хочу смонтировать все так и хочу выложить фотоотчет но не могу решиться!
Мне кажется что воздух из кондиционера и на заборе кондиционера будет смешиваться, вентилятор будет рвать воздух не давая кассете его в себя забрать, дренаж не смотря на компенсационные петли польется в воздуховод, а автоматика, а автоматика ........ эээ а вот с ней будет все хорошо!
В как думаете Вы?
l-nikolaev
Цитата(fppi @ 22.5.2020, 20:39) *
...
Хочу смонтировать все так и хочу выложить фотоотчет но не могу решиться!
...


Мда..., решайтесь, неудачи тоже полезны.
kosmos440o
Мне кажется, что Вам кажется правильно. Но если устранить, то почему бы нет? Если нет требований к точному поддержанию температуры.
Runner B
Таких много видел, работает так себе, но в принципе че то там охлаждает.
На дренаж сифон нужен, посчитать по разрежению вентилятора.
Сопряжение автоматики, вопрос интересный, но обычно ничего не делают.
LordN
работать будет плохо.
а вот с канальником такой финт ушами вполне можно сделать при выполнении определённых условий. и работать будет не в пример лучше.
но это так..
делать же надо так, так это надо делать - испаритель и т.д.
l-nikolaev
Господа!
ТС собирается ОХЛАЖДАТЬ приточный воздух следующим способом: он планирует брать приточный воздух, прогонять его через внутренний блок сплита и тут-же отдавать его в тот-же воздуховод (в месте забора), а после этого- раздавать воздух в помещение, откуда он благополучно будет каким-то образом самоудалятся наружу..
т.е. это будет не рециркуляция частично охлажденного воздуха в помещении, а постоянное охлаждение приточного воздуха на ХХ градусов (в зависимости от возможностей сплита). У богатых -свои причуды smile.gif.
kosmos440o
Цитата(l-nikolaev @ 23.5.2020, 23:19) *
Господа!
ТС собирается ОХЛАЖДАТЬ приточный воздух следующим способом: он планирует брать приточный воздух, прогонять его через внутренний блок сплита и тут-же отдавать его в тот-же воздуховод (в месте забора), а после этого- раздавать воздух в помещение, откуда он благополучно будет каким-то образом самоудалятся наружу..
т.е. это будет не рециркуляция частично охлажденного воздуха в помещении, а постоянное охлаждение приточного воздуха на ХХ градусов (в зависимости от возможностей сплита). У богатых -свои причуды smile.gif.

Ну так 99% приточек делают. Только вместо сплита калорифер или ККБ. Тут можно даже двухступенчатое что-то забабахать. Будет круче, чем обычная приточка с 1 ККБ, где постоянно болтает температуру от +10 до +30.

По забору воздуха, конечно, сомнительно, если юрать из воздуховода наружу в сплит. Вентилятор приточки будет передавливать всас сплита.
Единственно, может из ДСП выпилить панель по сечению воздуховода, там пазы для сплитов,забор наружу, выхлоп внутрь. Получится как бы канальник. Требуемую мощность охлаждения сразу лучше посчитать, а то может овчинка выделки не стоит. Подобные системы по расчёту как раз на 20-25 кВт.
l-nikolaev
Цитата(kosmos440o @ 24.5.2020, 1:18) *
Ну так 99% приточек делают. Только вместо сплита калорифер или ККБ. Тут можно даже двухступенчатое что-то забабахать. Будет круче, чем обычная приточка с 1 ККБ, где постоянно болтает температуру от +10 до +30.

По забору воздуха, конечно, сомнительно, если юрать из воздуховода наружу в сплит. Вентилятор приточки будет передавливать всас сплита.
Единственно, может из ДСП выпилить панель по сечению воздуховода, там пазы для сплитов,забор наружу, выхлоп внутрь. Получится как бы канальник. Требуемую мощность охлаждения сразу лучше посчитать, а то может овчинка выделки не стоит. Подобные системы по расчёту как раз на 20-25 кВт.


с движением воздуха -наименьшая проблема. Можно заказать рукодельный адаптер на сплит с разделенными каналами забора и подачи воздуха, который прикрутить к передней панели сплита. На сплите: адаптер будет подавать/забирать воздух в нужные точки сплита, а вторые выходы этих каналов разнести по воздуховоду приточки (забор сделать раньше выхлопа сплита),

Проблема с фильтрацией воздуха -даже сложнее чем воздуховодная, т.к. стандартный фильтр приточки (обычно это G4) -слишком груб для сплита -ламели зарастут так, что не отмоешь, а в такой "городуле" мыть ламели сплита-то еще удовольствие, думаю даже -невозможно.

Проблема именно в экономической целесообразности. Исходя из формы вопроса ТС предположу, что вопрос относится к приточной установке общего назначения, поэтому уверен, что ОХЛАЖДАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ПОДАВАЕМЫЙ (а не рециркулируемый) воздух - финансовая утопия. При этом, подумайте на сколько градусов вы его понизите (при производительности ПУ 4000м3/час, и насколько у Вас хватит сплитов до того момента когда у них технический ресурс закончится (будут работать без остановки, в отличие от режима рециркуляции).

Тут сам-сплит-то не нужен со своим вентилятором и проблемами, если-уж очень богат, то надо ставить канальный теплообменник и все... нет проблем ни с водуховодами, ни с фильтрами, ни с вентилятором сплита... только деньги засовывай в электросчетчик...

Это знаете... как посмотреть на детский рисунок самолета (как у ТС) и сказать -"не полетит",- почему? двигатель не нарисован...
Runner B
Вопрос был о другом.
Может это охлаждение приточного воздуха, а для охлаждения воздуха в помещении
используются другие кондиционеры.
l-nikolaev
Цитата(Runner B @ 24.5.2020, 11:18) *
Вопрос был о другом.
Может это охлаждение приточного воздуха, а для охлаждения воздуха в помещении
используются другие кондиционеры.


smile.gif.
у ТС: 2 сообщения на форуме, детский рисунок с детским вопросом.. (я сначала ему и ответил несерерьезно),

Ну, по смыслу 1-го поста ТС, сами подумайте: "у меня есть 2шт сплита по 10кВт. как мне его строить в приточку на 4000м3/час? Вот рисунок, если я добавлю несколько размеров, это будет чертеж"...

Это серьезно? smile.gif, ТС -то давно слился, а мы тут с Вами (в связи с карантинно- вынужденным бездельем) всерьез затеяли обсужение целесообразности детской городули…
Runner B
Что спросили то и ответил, так часто делают , только не кассетные , а канальные.
kosmos440o
Да ежу понятно, что это шняга, но когда есть ХАЛЯВНЫЕ сплиты... Похоже с серверной стырены...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.