Добрый день. Обмерзает внутренний блок кондиционера установленного в помещении для охлаждения свежего среза цветов.
Кондиционер марки Kraft KF-MKS12, во внешний блок устанавливал зимний комплект "Снегирь", его же подключил от китайского контролера, контроллер работает штатно, отключает-выключает. С января по май работал без нарекай. В середине апреля вынужден был отключить не несколько дней. После запустил в штатном режиме, но упустил один момент, не открыл шторку кондиционера, через пару дней внутренний блок потек. Обнаружил на испарителе большой слой льда. Оставил оттаивать на 6 часов. После запустил снова, увидевшись, что шторка открыта. На 3й день снова образовался лед на испарите. Повторил процедуру оттайки. Прошло два дня лед тут как тут. В чем может быть причина ? Как устранить ?
Runner B
Возможно недостаточно фреона в системе.
SSA
Цитата(sasdrow @ 7.5.2020, 20:27) *
Добрый день. Обмерзает внутренний блок кондиционера установленного в помещении для охлаждения свежего среза цветов.
Кондиционер марки Kraft KF-MKS12, во внешний блок устанавливал зимний комплект "Снегирь", его же подключил от китайского контролера, контроллер работает штатно, отключает-выключает. С января по май работал без нарекай. В середине апреля вынужден был отключить не несколько дней. После запустил в штатном режиме, но упустил один момент, не открыл шторку кондиционера, через пару дней внутренний блок потек. Обнаружил на испарителе большой слой льда. Оставил оттаивать на 6 часов. После запустил снова, увидевшись, что шторка открыта. На 3й день снова образовался лед на испарите. Повторил процедуру оттайки. Прошло два дня лед тут как тут. В чем может быть причина? Как устранить?

Непонятно, что за китайский контроллер и как он работает.
Может обрезать и из-за высокой влажности от цветов.
LordN
Цитата(sasdrow @ 7.5.2020, 22:27) *
Добрый день. Обмерзает внутренний блок кондиционера установленного в помещении для охлаждения свежего среза цветов.
Кондиционер марки Kraft KF-MKS12, во внешний блок устанавливал зимний комплект "Снегирь", его же подключил от китайского контролера, контроллер работает штатно, отключает-выключает. С января по май работал без нарекай. В середине апреля вынужден был отключить не несколько дней. После запустил в штатном режиме, но упустил один момент, не открыл шторку кондиционера, через пару дней внутренний блок потек. Обнаружил на испарителе большой слой льда. Оставил оттаивать на 6 часов. После запустил снова, увидевшись, что шторка открыта. На 3й день снова образовался лед на испарите. Повторил процедуру оттайки. Прошло два дня лед тут как тут. В чем может быть причина ? Как устранить ?

температура в помещении какая? а влажность?
Banned
Обмерзание испарителя часто бывает когда вентилятор слабо дует или слишком много воды в воздухе. Но вентилятор, это первое.
SSA
Все, в том числе и я, пропустили ключевое: сплит переделан в холодильник.
Никогда испаритель сплита не работал на средний холод нормально.
Alex2001
Цитата(SSA @ 8.5.2020, 3:59) *
сплит переделан в холодильник.
Никогда испаритель сплита не работал на средний холод нормально.


Кулибинами богата земля Российская.

Но физику сложно обмануть, это точно. rolleyes.gif
sasdrow
Спасибо всем за ответы. Дело было в малых оборотах обдува испарителя. Каким образом они упали на минимум не понятно. Установил на максимум. В течении 24 часов наблюдал, лед не образовался.
SSA
Маладца!
А как на счет подвижности воздуха у цветов? Про такое слышали?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.