Цитата(sharkiral @ 5.5.2020, 17:03)
Да, есть другие вытяжные системы: для ванной и с/у. Но для них есть отдельные воздуховоды.
Сейчас речь только про кухню.
По второму вопросу, вроде нет. Но есть же крышный вентилятор, он же всё время одинаковые значения должен показывать - открыто окно или нет.
Цитата(sharkiral @ 5.5.2020, 17:24)
Я уже писал ранее, что 90 это ТОЛЬКО ОБЪЕМ КУХНИ. Ванная и с/у здесь не учитываются, зачем их плюсовать
При проектировании вентиляции жилых зданий квартира рассматривается в качестве единого воздушного объема с одинаковым давлением. Принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т.е. из кухни и санитарных помещений (с/у и ванная), посредством естественной или механической вытяжной вентиляции.
Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах (приточные клапаны, форточки, регулируемые фрамуги окон и т.п.).
Т.е., в отсутствие притока не м.б. и вытяжки. В противном случае через час с небольшим в Вашей кухне образовался бы вакуум, и Вы бы погибли. Но законы физики этого, к счастью, не позволяют.
Когда/если Вы обеспечите приток наружного воздуха (откроете окно/ форточку/приточный клапан) при том же самом крышном вентиляторе объём вытяжки у Вас будет существенно больше.
Цитата(sharkiral @ 5.5.2020, 17:03)
По какой формуле вёлся расчёт, что получилось 66м3/ч ?
Да всё как в школьном курсе физики:
расход (м3/ч) = 3600 х площадь сечения воздуховода (м2) х скорость (м/с)
Цитата(vsklokoch @ 5.5.2020, 18:16)
Для квартиры с глухими окнами - 45 м3/час.
Вы только забыли пояснить ТСу, что при глухих окнах обязательно д.б. принудительная/механическая вентиляция.
Как понимаю, таковой в этом МЖД нет.