Добрый день всем.
необходимо аппаратное решение по "автоматике" вентиляции санузла частного дома.
Алгоритм работы:
включение вентилятора только при желании нажать кнопку пуска вентилятора и в остальное время он работает только как ВЕ.
Понятно, что Вентилятор канальный (трубой через стену) и приток неорганизованный.
Необходимо название или марка некоего реле времени для нагрузки менее 200 вт для включения на некое время от 2 минут до 15 минут вентилятора и последующего его отключения по истечению этого времени. Вент стоимостью 500 рублей и потому реле как бы в той же категории ценовой(но не механическое!! и не розетка с мех пружинкой от электроплиты времен СССР)
Сами решения по вентиляции не обсуждаемы- сопряжено с работой печи в соседнем помещении и её тяги и тут заморочка еще неприятней.
Потому реле в ценовой категории низкой и может быть некоей платой с выводом контактов на подключение нагрузки и питания и "кнопачки включения" ручного. Таймер не нужен.Потому вопрос более к спецам АОВ связанных с рынком имеющего ассортимента подобного.
помочь может даже ссыль на алиэкспресс на соответствующий обозначенным параметрам прибор\плату\устройство.
tiptop
У меня в туалете больше пяти лет непрерывно крутится компьютерный вентилятор на немного пониженном напряжении питания. Вентилятор "120", на шарикоподшипниках.

А если делать "энергоэффективно", то вентилятор должен запускаться датчиком движения (в идеале у человека не должно быть необходимости в туалете чего-либо касаться), а выключаться с задержкой, наверное, где-нибудь полчаса.
...Но не знаю, может быть, у Вас "санузел" - это не туалет? unsure.gif

Цитата(инж323 @ 1.5.2020, 19:30) *
Необходимо название или марка некоего реле времени

Таймер не нужен.


Не совсем понятно, что Вы ждёте, но надеюсь, что этот мой вариант Вас заинтересует:

Реле времени с задержкой выключения – “расширитель” импульса
(схема на реле времени H3Y)
tiptop
Думаю, что пару промежуточных реле можно найти бесплатно. smile.gif
инж323
Цитата(tiptop @ 1.5.2020, 19:51) *
У меня в туалете больше пяти лет непрерывно крутится компьютерный вентилятор на немного пониженном напряжении питания. Вентилятор "120", на шарикоподшипниках.

А если делать "энергоэффективно", то вентилятор должен запускаться датчиком движения (в идеале у человека не должно быть необходимости в туалете чего-либо касаться), а выключаться с задержкой, наверное, где-нибудь полчаса.
...Но не знаю, может быть, у Вас "санузел" - это не туалет? unsure.gif



Не совсем понятно, что Вы ждёте, но надеюсь, что этот мой вариант Вас заинтересует:

Реле времени с задержкой выключения – “расширитель” импульса
(схема на реле времени H3Y)

написал же вроде внятно- решение по самой вентиляции не нужно- пропилено уже отверстие в бревне ф400 и вставлен тот самый вент в трубе. вент за 500 рублей и реле не дороже нужно( от старой стиралки советской рига-8 есть, надо электронку)

нужно некое реле позволляющее включить на некоое выставляемое время(2-15 мин), затем оно выключит этот вент.и при "легком" посещении туалета типа вент даже не включаем. не нужно датчиков движения и датчиков загазованности в схеме- не по рангу этому СУ такое и hi-end весь не нужен.
Runner B
SB010 ТАЙМЕР ДЛЯ САНУЗЛА
kosmos440o
Извините. что на 24 руб. дороже
https://www.ieprof.ru/catalog/taymery_1/32150/
инж323
Цитата(kosmos440o @ 1.5.2020, 20:42) *
Извините. что на 24 руб. дороже
https://www.ieprof.ru/catalog/taymery_1/32150/

Да, пожалуй это самое подходяще в плане задачи для устройства. даже еще проще можно и не завязываясь на вкл\выкл света( чисто на хочунажму\не хочу не нажму- и не включится вент).
Спасибо. Сейчас там пороюсь у них по ассорменту.
tiptop
Цитата(инж323 @ 1.5.2020, 20:27) *
нужно некое реле позволляющее включить на некоое выставляемое время(2-15 мин), затем оно выключит этот вент.

Не серчайте. wink.gif
Ведь я всё-таки предложил сравнительно недорогое решение.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
инж323
Цитата(tiptop @ 1.5.2020, 21:05) *
Не серчайте. wink.gif
Ведь я всё-таки предложил сравнительно недорогое решение.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

не серчаю я вовсе, просто стараюсь более жестко очертить рамки задачи, что возможно можно переносить на себя вместо самой задачи.
Вам тоже спасибо за помощь, сейчас попробую с картинки взять название и отгуглить его.
yozik
Китайцы помогут? smile.gif
правда ему нужен блок питания
tiptop
Цитата(yozik @ 5.5.2020, 0:24) *
Китайцы помогут? smile.gif

...Обойти барыг?
Конечно! rolleyes.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(tiptop @ 1.5.2020, 20:08) *
Думаю, что пару промежуточных реле можно найти бесплатно. smile.gif

Сейчас подумал, что в моей схеме можно обойтись и одним промежуточным реле, если вместо реле К2 использовать кнопку с переключающей группой контактов (без фиксации):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
.
l-nikolaev
Цитата(инж323 @ 1.5.2020, 19:30) *
Добрый день всем.
необходимо аппаратное решение по "автоматике" вентиляции санузла частного дома.


пардон, но из опыта оборудования санузлов -наилучшим способом показало себя применение датчика движения с установленным таймером

Если не надо, что-бы вентиль включался при каждом посещении туалета (а только когда "сходили по большому") - датчик движения надо сориентировать таким образом, что-бы в зону действия попадало место расположения ершика от унитаза. применять датчик лучше тот, у которого диаграмма направленности "шторкой".

принцип действия: сделал свои дела, потянулся за ершиком -датчик сработал, или решил покурить сидя на унитазе -махнул рукой в зоне размещения ершика -датчик сработал...если просто зашел в туалет или сидишь на унитазе -в зону действия датчика не попадаешь -датчик не срабатывает.
инж323
да, пожалуй одно из выигрышных решений. Получаеся некий "сенсорный" выключатель с маханием рукой в заведомо нужной зоне. У меня такой в коридоре стоит на свет для ночного хождения.. по квартире при надобности. Кота он "видит", не сильно больше человеческой руки. зону видения ему по идее ограничить не сложно. и регулировка длительности работы нагрузки в нем встроенная есть- можно покрутить на время необходимой работы вентилятора по времени достижения им комфорта в туалете
Спасибо.
tiptop
Цитата(инж323 @ 16.5.2020, 23:44) *
и регулировка длительности работы нагрузки в нем встроенная есть

Есть, но мягко говоря, не особо надёжная. thumbdown.gif
инж323
Цитата(tiptop @ 16.5.2020, 23:56) *
Есть, но мягко говоря, не особо надёжная. thumbdown.gif

не могу пожаловаться- с 03-года пашет и моргает светом как надо. регулировку правда ни разу первоначальную не менял. пробовал вместо галогенок леды поставить- моргают выключенными. даже которые под выключатель с подсветкой.
и все время никак не соберусь чувствительность подкрутить- что б кота датчик не видел, а то тот ходит по ночам и электру жжет зазря гад.
tiptop

А у меня ДД-024 (IEK) лет 10 проработал, и перестал выключать лампу. Пришлось менять несколько конденсаторов. dry.gif
Оказалось, причина была в том, что немного понизилась ёмкость балластного конденсатора.
Kotlovoy
Цитата(инж323 @ 16.5.2020, 23:44) *
да, пожалуй одно из выигрышных решений. Получаеся некий "сенсорный" выключатель с маханием рукой в заведомо нужной зоне.

Чушь какая-то. Кнопку запуска таймера, значит, лень нажать, а руками в нужных зонах размахивать не лень?
tiptop
Об этом я писал в самом начале. wink.gif

Цитата(tiptop @ 1.5.2020, 19:51) *
вентилятор должен запускаться датчиком движения (в идеале у человека не должно быть необходимости в туалете чего-либо касаться)

Kotlovoy
А, так вы гарнизонный гальюн автоматизируете? Порождение лишних сущностей.
l-nikolaev
Цитата(инж323 @ 17.5.2020, 0:24) *
не могу пожаловаться- с 03-года пашет и моргает светом как надо. регулировку правда ни разу первоначальную не менял. пробовал вместо галогенок леды поставить- моргают выключенными. даже которые под выключатель с подсветкой.
и все время никак не соберусь чувствительность подкрутить- что б кота датчик не видел, а то тот ходит по ночам и электру жжет зазря гад.


иногда регулировка чуствительности не помогает, можно попробовать заклеить часть оргстекла на сенсоре, что-бы он перестал видеть пол и реагировал только на объекты которые движутся на заданной высоте. что-бы попробовать поэкспериментируйте с малярным скотчем или изолентой, получится -поставите что-нибудь более эстетическое.

я использовал датчики движения ИЭК из Леруа 400-600р/шт. поставили на МКД в МОПы штук 100-несколько лет назад-ни один не сгорел.

что-бы LEDы не моргали попробуйте лампочку подсветки вынуть из выключателя. помогает в 90% случаев.

Цитата(Kotlovoy @ 17.5.2020, 9:44) *
Чушь какая-то. Кнопку запуска таймера, значит, лень нажать, а руками в нужных зонах размахивать не лень?


кнопоку таймера надо ставить, а если ремонт уже сделан?

Цитата(Kotlovoy @ 17.5.2020, 9:58) *
А, так вы гарнизонный гальюн автоматизируете? Порождение лишних сущностей.


Ну, Вы не обобщайте, общественные санузлы разные бывают от 1 унитаза в офисе до гарнизонного гальюна, для каждого -свое решение...
Runner B
В той ссылке которую давал, оно еще самостоятельно проветривать умеет.
инж323
Цитата(tiptop @ 17.5.2020, 9:52) *
Об этом я писал в самом начале. wink.gif

да, писали. но честно, даже не сообразил что можно ж зону видения этого датчика сократить и что б он реагировал не на тело чела, а на "махание рукой" при необходимости.
инж323
Все ваши варианты , коллеги, озвучил свату. Он крякал, молча разливал, многозначительно молчал.. вобщем переваривал инфу.
Вчера звонил сын с дачи. Датчик движения сват вставил в некую полочку над рулоном туалетной бумаги и снизу полочки этой датчик движения(он у него откуда то с работы был, б\у)- чел сидя если, то тянется к бумаге и врубается вентиляция(приток под щелью в двери с\у) и пашет некоторое время. При пользовании в положении "стоя" в принципе зона отработки датчиком в комфортном для руки месте.
Говорит, мол даже вымерял там при установке и конструктиву полочки этой, что б датчик просто подошедшего к унитазу человека(ноги сперва у него датчик видел и срабатывал) не видел и без "легкого движения рукой" возле т\бумаги не срабатывал.
Фотки нет и сам пока это не видел, но сват доволен как слон. У меня говорит их на работе до одного места и уже обдумывает куда б еще пристроить, вобщем как бы понравилось ему.