Форумчане, доброго дня!
Рр=500 кВт
U=380В,
3ф
Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 A
Вариант 1:
Пятижильный
ВВГнг-LS 5*185 мм2
Длительный допустимый I = 350 A (по пуэ: 3 жилы, 185мм2, по воздуху)
3x350 = 1050 A
Кабель №1: A,B,C,PE,N
Кабель №2: A,B,C,PE,N
Кабель №3: A,B,C,PE,N
---------------------------
Итого: 3х(5*185)
Автомат 3 p 1000 А
Вариант 2:
Одножильный
ВВГнг-LS 1*185 мм2
Длительный допустимый I = 510A (по пуэ: 1 жила, 185мм2,по воздуху)
2x510 = 1020A
2 х (1*185) - фаза А
2 х (1*185) - фаза B
2 х (1*185) - фаза C
2 х (1*185) - N
1 x (1*185) - PE
-----------------------
Итого: 9 х (1*185)
Вопрос №1: во втором варианте Автомат 3 p 1000 А или 800 А должен быть??
Вопрос №2: где-то ошибка?
Я просто не понимаю, действительно ли в обоих вариантах 1000 А на фазу получается?
в 1 варианте это же 350 А фазу, или нет?
во 2 варианте 2х510=1020 А - это тоже на фазу?