Полная версия этой страницы: Индивидуальные коаксиальные дымоходы в блокированных жилых домах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Alex2561
С экспертом возник следующий спор:
В проекте предусмотрено газоснабжение двухквартирных блокированных жилых домов с устройством индивидуальных коаксиальных дымоходов на фасадах.
Эксперт ссылается на СП 402.1325800.2018 "Здания жилые" приложение Г.16 в котором звучит, что "Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену... для одноквартирного жилого дома..." и в приложении не указано слово "блокированных" в соответствие с этим мы должны выполнять коллективный дымовой канал с выводом через кровлю. Хотя мы оба понимаем что это приложение тупо перекочевало из СП 62 без каких либо доработок
Может у кого есть какие нибудь размышления на этот счет?
timofeyprof
Цитата(Alex2561 @ 27.4.2020, 12:56) *
С экспертом возник следующий спор:
В проекте предусмотрено газоснабжение двухквартирных блокированных жилых домов с устройством индивидуальных коаксиальных дымоходов на фасадах.
Эксперт ссылается на СП 402.1325800.2018 "Здания жилые" приложение Г.16 в котором звучит, что "Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену... для одноквартирного жилого дома..." и в приложении не указано слово "блокированных" в соответствие с этим мы должны выполнять коллективный дымовой канал с выводом через кровлю. Хотя мы оба понимаем что это приложение тупо перекочевало из СП 62 без каких либо доработок
Может у кого есть какие нибудь размышления на этот счет?

а кто заставляет руководствоваться СП 402.1325800.2018? проект (ПД) должен соответствовать техрегламентам (и перечням НПА, утверждаемых правительством, зачастую) и Заданию на проектирование. даже ГОСТы добровольного применения, каждый второй производитель выпускает по собственным ТУ...
yozik
Цитата(Alex2561 @ 27.4.2020, 11:56) *
Эксперт ссылается на СП 402.1325800.2018 "Здания жилые" приложение Г.16 в котором звучит, что "Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену... для одноквартирного жилого дома..." и в приложении не указано слово "блокированных"

плохо читаем документацию из того же СП 402

Цитата
3.3 блокированный жилой дом: Здание не выше трех этажей квартирного типа, состоящее из двух или более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок.

и вот Вам пункт.
Цитата
5 раздел
Одноквартирные и блокированные жилые дома
.............
Требования к вентиляционным и дымовым каналам должны предусматриваться в соответствии с приложением Г.
...............

еще
Цитата
7.3 Устройство вентиляционных и домовых систем одноквартирных и блокированных жилых домов следует предусматривать с учетом требований СП 55.13330; многоквартирных жилых зданий - с учетом требований СП 54.13330, а также с учетом с приложения Г.

Так что выше мы прекрасно видим, что СП "знает" про блокированные и одноквартирные дома.

А вот ТС читает плохо.
Цитата
в соответствие с этим мы должны выполнять коллективный дымовой канал с выводом через кровлю.

Выделенное немного вранье т.к. в Г16
Цитата
без устройства вертикального канала

А почему вранье? Да потому что ТС дальше читает п Г19
"многоквартирных жилых зданиях.....коллективные дымовые каналы"
А это не подходит, т.к. у ТС не многоквартирное здание.
И никто не мешает ТС сделать два вертикальных дымохода через стены.
Тем более что все остальные п Г это допускают.

ПС определения из СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.
Цитата
3.4 здание многоквартирное: Жилое здание, включающее две и более квартиры, помещения общего пользования и общие инженерные системы.