marysiy
Здравствуйте! На существующей площадке УПН (установка подготовки нефти) есть газоснабжение потребителей (печи и т.д.). Расходы газа технологами даны в нм3/ч , т.е Т=0 град, Р= 1 ата. общий расход получился 750 нм3/ч. Имеется существующая ШУЭО-160 (шкафной пункт) со счетчиком RVG-100 и регулятором давления РДСК-50БМ. Счетчик стоит до регулятора давления. По паспорту ШУЭО-160 расход газа 160 м3/ч, давление на входе не более 0,6 МПа, на выходе 0,3 МПа. Вопрос 1) какой расход указывается в паспорте , при нормальных условиях? или Он привязан к давлению 0,6 МПа, т.е рабочих условиях? 2) Пропустит ли эта ШРП новый объем газа?
timofeyprof
Расчетная пропускная способность указывается при нормальных условиях. Хотите при рабочих? Переводите или обратитесь с опросным листом к производителю или воспользуйтесь диаграммами на регулятор.