tehnolog
13.4.2020, 12:28
Коллеги может кто сталкивался с такой ситуацией: В помещении моторных испытаний ЦЗЛ установлены установки УИТ-85М и ИДТ-90. Над ними выполнена система местного отсоса взрывоопасных газов и паров, являющаяся частью вытяжной вентиляции. Согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» п.8.6 «Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль и газы, должна быть оборудована блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного с ней технологического оборудования при неработающем отсосе». Может быть выполнено такое требование промышленной безопасности для установок моторных испытаний топлив?
Skaramush
13.4.2020, 13:04
Вопрос не совсем понятен. Можно ли потребовать или можно ли реализовать?
Реализовать элементарно. Команду на пуск оборудования провести через датчик перепада давления.
tehnolog
13.4.2020, 13:19
Можно ли реализовать, конечно? Дело в том что эти установки представляют собой однотактный двигатель внутреннего сгорания и на что будет воздействовать сигнал от датчика перепада давления?
Skaramush
13.4.2020, 14:25
Элементарно, Ватсон. Разрываете провод на катушку зажигания. Или на высоковольтный коммутатор. Естественно, по низковольтной части.
tehnolog
13.4.2020, 14:28
А можно влезать внутрь оборудования комплектной поставки, если там не предусмотрен изготовителем такой разрыв?
Skaramush
13.4.2020, 14:35
Не могу сказать, как на этом двигателе сделана цепь катушки зажигания. На двигателе ... кстати, уверены, что однотактный, а не двухтактный? ... разрыв питания на катушку или коммутатор это штатный вариант выключения.
По поводу разрешения для такого дополнения запросите поставщика с пояснением причины. Отказа не должно быть, никакого вредного воздействия не предвидится.
tehnolog
13.4.2020, 15:49
Skaramush
13.4.2020, 17:39
Одноцилиндровый, четырёхтактный с высоковольтным преобразователем. Вот питание на этот преобразователь и должно разрываться при отключённой вытяжке.
tehnolog
14.4.2020, 10:12
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.