Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рекуперативный Воздухоподогреватель.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Инженеришка228
Добрый день. Целесообразно ли установить на котел ДЕ-25/14 с горелкой ГМ-10 рекуперативный воздухоподогреватель? Существует ли такая практика и как показать экономическую целесообразность?
T-rex
зная расход дымовых газов и воздуха на горение, производители ВП смогут вам подобрать модели с ценой и технической характеристикой. Мощность ВП по калорийности переведите в массу топлива. Массу топлива уже можно перевести в деньги - это будет положительная составляющая проекта. Для оценки затрат придется выполнить типа ТЭО - учесть ПИРовские дела, посчитать что еще в железе нужно покупать - помимо ВП нужна автоматика, возможно усовершенисвование тяго-дутьевого оборудования. Последнее может потянуть электрику. Сверху посчитать СМР. Все это даст расходы по проекту. Уточнить у владельца оборудования, какие у него показатели эффективности инвестиционного проекта, разложить доходы и расходы в график реализации и рассчитать показатели. Как-то так в общем
T-rex
Сейчас глянул на характеристики котла от производителя. Там КПД газ-мазут указывают 93-91.5 процентов. Чего там рекуперировать еще?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.