Здравствуйте!
Шкаф управления является отдельной электроустановкой, или частью единой электроустановки здания?
Поясню. Вопрос возник в связи с ПУЭ-7 п.1.8.37 3.2. "Проверка действия расцепителей." :
"В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей."

Электроустановка по разделу 6, глав 7.1 и 7.2 имеет ВУ, ГРЩ и т.д.
Мой ШУ не имеет ВУ и ГРЩ, а является, по сути, РП (распределительным пунктом п. 7.1.5), следовательно, не может является отдельной электроустановкой, а является частью электроустановки здания
Из чего, в свою очередь, следует, что прогрузочные тесты следует проводить только для 2% выключателей. Так?
kedr-npo
Извиняюсь, запутался. Переформулирую.

Электроустановка по разделу 6, глав 7.1 и 7.2 имеет ВУ, ГРЩ и т.д.
Мой ШУ по сути, РП (распределительнй пункт п. 7.1.5). Может ли ШУ иметь вводные выключатели, или вводные выключатели есть только у ВУ всей электроустановки?
Пытаюсь разобраться для каких автоматов проводить прогрузочные тесты.