А кто как решает вопрос управления светом в небольших помещениях (типа ванной-туалета)? У меня в качестве исходных - наличие в помещениях датчиков движения и датчиков открывания двери. Просто по датчикам движения, даже с очень большими задержками - плохо, человек принимающий ванну все равно может оказаться в темноте и вынужден будет махать руками-ногами. Что пока получилось у меня:

1. Открывание двери взводит включение света.
2. Датчик движения взводит включение света (работает только на включение). У датчика выставлена минимальная задержка в 100мс, плюс его внутренней логикой сделано так, что событие уходит только если свет еще не взведен, чтобы шину не спамить.
3. Закрывание двери опускает состояние света в "выключено", по этому событию диммер начинает плавно все гасить с большой задержкой (30с).
4. Входы открывания и закрывания двери обрабатываются с максимально возможной защитой от дребезга в 200мс (больше модуль не умеет).

Собственно, все работает почти как надо, но есть два минуса:

1. Изредка после закрывания двери при наличии человека внутри все же не слишком быстро прилетает событие о движении, что приводит к тому, что диммер успевает на ступеньку свет пригасить, прежде чем он опять включится. Это заметно, но с этим жить можно, не сильно раздражает.
2. Это более неприятно - если очень быстро выйти и резко закрыть дверь, то несмотря на 200мс фильтрации по двери с 100мс задержки по датчику движения, событие о движении все же прилетает после события закрывания двери и свет включается... Я конечно могу поставить еще железно RC-цепочкой задержку на датчик открывания двери, но вдруг есть более нормальные практики? :)
den.mgn
Триггер Вам в помощь smile.gif
Paging
Не поясните, каким образом? Нет, что такое триггер я прекрасно знаю, но на мой взгляд мне не хватает возможности задержки делать какие надо.
den.mgn
Наверное, Вы правы. Любое дальнейшее усовершенствование приведет к необоснованному удорожанию вашей системы. Вы просто пропишите для себя разные сценарии событий системы: условия включения, выключения, отключение при ложном включении и отключение при нахождении человека.
Paging
Ну в целом, я скорее даже интересовался не тем, как улучшить мою систему (тут я видимо уперся в ограничение используемых датчиков движения и модуля, к которому подключен датчик открывания двери - дальше либо добавлять логику на других модулях, либо колхозить совсем аналогово типа RC-цепочек задержки на сигнал закрытия двери), а тем, как люди вообще решают эту задачу - может есть какие-то best practices и так далее smile.gif

P.S. Внезапно понял, что у себя я, видимо, задержку могу сделать на незадействованном канале одного из диммеров - на управление даем сигнал с двери, а задержанный сигнал снимаем со статуса канала диммера, задержку выставляем задержкой включения-выключения в настройках канала диммера.
Aurelius Marcus
Я там в личку отправил.
С уважением -
Бабий Сергей
Paging
Внезапно решил проблему с задержкой сигнала о закрытии двери просто внимательно посмотрев в настройки модуля (ABB UK/S 32.2), куда подключен геркон, стоящий на закрытие двери - там оказывается вполне себе есть задержки, как на замыкание, так и на размыкание можно ставить. 500 мс оказалось в самый раз. Так что решение найдено.
leonid
Все давно решено и работает.
Zennio - универсальные входы, параметр "Контроль присутствия"