Господа, здравствуйте. Помогите сориентироваться на местности и указать направление.
Сразу скажу, что я по образованию не ОВиК, но некоторые знания и опыт имею в силу специфики работы.
Итак. Исходные данные. Сразу извиняюсь, ссылаться буду на ASHRAE и местное ТУ.
При перевооружении блочного здания, состоящего из контейнеров, один из контейнеров 7,86мx3,35мx2,4м (объем 63,19 м3) c металлическими огнестойкими дверьми (что исключает вытяжку через щели, сам контейнер без окон) решили переоборудовать под раздевалку.
По ТУ Заказчика в помещении должно быть давление 12Па и вытяжка из данного помещения должна быть 1.25 литр/с (0.00125 м3/c или 4.5 м3/ч) на каждый квадратный метр помещения, а также кратность воздухообмена 6!!! (это много?)
Итого с учетом объема вытяжка
Вытяжку считаю 63.19x4.6=284,35 м3/ч.
С этим проблем нет, скажите, как оценить потери через двери, чтобы рассчитать приток. Максимальное число проживающих в здании: 80 человек.
Может, кто-то хорошо знает российские локальные нормативные акты и поможет?
Или подскажет, как оценить в таком случае утечки.
Заранее благодарен.
На приток и вытяжку планируется установка вентиляторов SystemAir с тиристорным регулированием в виду требований Заказчика.
Cryos
Цитата(Ынженеришко @ 4.4.2020, 12:58) *
Итого с учетом объема вытяжка
Вытяжку считаю 63.19x4.6=284,35 м3/ч.
Я тоже не ОВиК, но мне кажется для начала, что Вы не делаете разницы между площадью помещения и его объемом.
Инженеришко
Я извиняюсь, надеюсь, гнев администратора не вызову тем, что после блокировки завел еще один аккаунт.
Да, немного ошибся.
1. Расчет по ASHRAE
S=26.33 м2;
Норма вытяжки по ASHRAE 1.25 Л/c/м2.
Q=26.33*1.25= 32.9 л/c = 115 м3/ч.
2. Расчет по ТУ Заказчика
Норма притока по ТУ Заказчика 0.25 Л/c/м2
Q=26.33*0.25= 6.6 л/с = 23.76 м3/ч.
Кратность обмена 6.
С учетом кратности получаю приток равным 142 м3/ч, как учесть потери на открывание дверей в течение часа, чтобы высчитать вытяжку. Или можно вытяжку сделать равной притоку?
jota
Я, обычно, смотрю откуда автор. Если в личных данных пусто, то не понимаю что отвечать....
Инженеришко
Цитата(jota @ 4.4.2020, 14:44) *
Я, обычно, смотрю откуда автор. Если в личных данных пусто, то не понимаю что отвечать....

Сахалин.
Skaramush
Потрясающе. Внаглую, при суточном штрафе сделать клона и ещё напрямую сообщить.

Клон забанен насовсем. Ещё одна такая выходка и будет бан основной регистрации. Пожизненный.
jota
Цитата(Инженеришко @ 4.4.2020, 15:06) *
Сахалин.

Ответил в личку