Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с операторским дискретным управлением в Insight 5.1, 6.0
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
АндрейХ
Суть вопроса такова:
В Insight v4.1 для дискретного управления CFC BVAL в ПЛК я использовал джин "рамочка" wk000_0_mx99 из библиотеки g1_yw000 [Operation and observation].
В Insight v5.1, 6.0 этот джин почему то не работает на нажатие, нажимается, а реакция (переключение в BVAL) не происходит. Если же правой кнопкой мыши вызвать свойства wk000_0_mx99, активировать ручное управление, и например включить выход BVAL, то работает, но только до закрытия свойств.
Может кто знает, где проблема порылась, или знает альтернативу wk000_0_mx99 в виде команды, наподобии переключения экранов с GoToPage("") ?
Пожалуйста подскажите, где засада, очень нужны мне виртуальные кнопки управления со СКАДА.

ПыСы C AVAL проблем нет, он работает, значения меняются в ПЛК, и запоминаются.
АндрейХ
ПыСы.
Как пример кнопка:
[Сьем Аварии] нажимая выпадает менюшка
v Да
Нет Выбор пункта работает, а на нажатие реакции нет, галочка не перескакивает, и в BVAL ПЛК команда не проходит.

Если я в BVAL меняю надписи, например с Да Нет на Выкл. и Вкл., то они меняются и в меню СКАДА. Т.е. не работает только нажатие на пункт в выпадающем меню кнопки СКАДА. Всё остальное в Insight работает!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.