Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Смеситель для горячей воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Gordzei
Здравствуйте!

Требуется организовать смесительный узел для горячей воды.

Помогите пожалуйста, если кто-то решал подобные задачи:

В цех приходит горячая (она с обраткой) 60-70град, 5Бар и холодная ~10град. 3,5Бар.

Требуется на выходе получение воды 25-30град.
Работник открывает кран и наливает чан 200-300 литров, закрывает.
Понимаю, что потребуется некоторое время для "устаканивания" процесса.

Установки буферных емкостей, теплообменников нет. Требуется система "на проток".

Спасибо!

jiexawcr
Цитата(Gordzei @ 20.3.2020, 14:00) *
Здравствуйте!

Требуется организовать смесительный узел для горячей воды.

Помогите пожалуйста, если кто-то решал подобные задачи:

В цех приходит горячая (она с обраткой) 60-70град, 5Бар и холодная ~10град. 3,5Бар.

Требуется на выходе получение воды 25-30град.
Работник открывает кран и наливает чан 200-300 литров, закрывает.
Понимаю, что потребуется некоторое время для "устаканивания" процесса.

Установки буферных емкостей, теплообменников нет. Требуется система "на проток".

Спасибо!

снизьте давление с 5 до 3,5 бар регулятором давления и ставьте термостатический смеситель. работают досточно динамично, нет особого устаканивания.
не у всех есть гигиенические сертификаты.
Serg Ivanov
Цитата(Gordzei @ 20.3.2020, 15:00) *
Здравствуйте!

Требуется организовать смесительный узел для горячей воды.

Помогите пожалуйста, если кто-то решал подобные задачи:

В цех приходит горячая (она с обраткой) 60-70град, 5Бар и холодная ~10град. 3,5Бар.

Требуется на выходе получение воды 25-30град.
Работник открывает кран и наливает чан 200-300 литров, закрывает.
Понимаю, что потребуется некоторое время для "устаканивания" процесса.

Установки буферных емкостей, теплообменников нет. Требуется система "на проток".

Спасибо!

https://akvadom59.ru/catalog/termostatiches...ntil_1_sms_773/

Термостатический смесительный вентиль 1"
tiptop
Цитата(Gordzei @ 20.3.2020, 14:00) *
Работник открывает кран и наливает чан 200-300 литров, закрывает.

За какое время выльется "200-300 литров" - это неважно? unsure.gif
fantomas_1954
Если стоит задача просто наполнить чан, то никакого регулятора давления ставить не нужно. Делают самопал в виде трубы бОльшего диаметра, в к-рую врезают трубы х.в. и г.в. с шаровым краном на каждой.
jiexawcr
Цитата(fantomas_1954 @ 22.3.2020, 13:10) *
Если стоит задача просто наполнить чан, то никакого регулятора давления ставить не нужно. Делают самопал в виде трубы бОльшего диаметра, в к-рую врезают трубы х.в. и г.в. с шаровым краном на каждой.

кстати да. можно еще пару балансиров поставить или дублирующие вентили или хотя бы шаровики, которыми настраивать соотношение ХВС-ГВС на пуске, а потом снять ручки, чтобы никто не крутил, а открывать шаровиками в свободном доступе и с ручками.
расход-то статичный, автоматическая регулировка и не требуется. может в процессе еще подстроить, что бы с учетом остывшей в трубах воды и нагревания чана в итоге температура была требуемая.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.