Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требования к шахте с дымоходом.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
aknis
Добрый день. Хотелось бы спросить, где можно глянуть предъявляемые требования к шахте с дымоходом.
Исходные данные:
* многоквартирный дом 5 этажей
* отопление квартир индивидуальное, котлы baxi ecofour 24f
* внутри, рядом со стояком проходит шахта из газобетона (толщина 100мм) со стальным дымоходом внутри. Забор воздуха из шахты, продукты сгорания выводятся в общий дымоход

По проекту шахта идет отдельно от стояков, но по факту, строители перегородку не сделали. Вопрос, допускается ли это?

на плане

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

изнутри

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Еще вопрос, допускается ли работа такой системы если кто-то разобрал подключение

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
GASPAR
Цитата(aknis @ 12.3.2020, 16:16) *
Еще вопрос, допускается ли работа такой системы если кто-то разобрал подключение
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Дымоходы - общее имущество дома. Его переустройство, реконструкция возможна только по согласованию с управляющей компанией и жильцами. Налицо нарушение, требу.щее незамедлительно отключить системы газопотребления в доме!
aknis
Цитата(GASPAR @ 13.3.2020, 11:29) *
Дымоходы - общее имущество дома. Его переустройство, реконструкция возможна только по согласованию с управляющей компанией и жильцами. Налицо нарушение, требу.щее незамедлительно отключить системы газопотребления в доме!


Понятно что это нарушение, но если оставить за рамками юридический аспект, вопрос - возможна ли технически эксплуатация в этом случае? Предположим дымоход в этой квартире заглушили, будет ли нормально работать забор воздуха у других жильцов? С учетом того, что в шахте проходят трубы водоснабжения и канализации, то присутствует куча отверстий в помещения, тут всего навсего сделали еще одно ))
ИОВ
Цитата(aknis @ 13.3.2020, 12:11) *
...забор воздуха ...
... в шахте проходят трубы водоснабжения и канализации, ...

По СП 60.13330.2016:
Цитата
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями.

Такие же указания были и в предыдущих версиях СП/СНиП на ОВ.
GASPAR
А вот то что на втором фото - страшно. Котлы турбированные. Велика вероятность, что через открытое отверстие включения надует угарного газа в помещение и привет жмурикам.
aknis
Цитата(ИОВ @ 13.3.2020, 12:55) *
По СП 60.13330.2016:

Такие же указания были и в предыдущих версиях СП/СНиП на ОВ.

Спасибо.

Еще вопрос по соединению котла с дымоходом.
Изначально котлы были установлены так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Потребовалось его сдвинуть в сторону, и для этого оптимальным было развернуть отвод дымохода на 90 градусов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Но из-за плотно посаженных труб дымохода сделать этого не получилось. В итоге в отдельных квартирах реализовали, такой вариант:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Здесь присутствует 4 поворота дымохода, после чего газовщики немного поворчали. Допустимо ли такое решение?
GASPAR
Цитата(aknis @ 16.3.2020, 8:27) *
Здесь присутствует 4 поворота дымохода, после чего газовщики немного поворчали. Допустимо ли такое решение?


В нормативах как такового запрета нет. А вот сопротивление газовоздушного тракта увеличивается. Соответственно нужно считать. И главное чтобы в основании шахты дымоход имел отверстие сообщающееся с пространством шахты для выравнивания тяги. Тогда всё работать будет нормально. Если соединительного отверстия нет - будут проблемы.
aknis
Цитата(GASPAR @ 16.3.2020, 14:48) *
И главное чтобы в основании шахты дымоход имел отверстие сообщающееся с пространством шахты для выравнивания тяги. Тогда всё работать будет нормально. Если соединительного отверстия нет - будут проблемы.

Если я правильно Вас понял, то на первом этаже в конструкции дымохода есть что-то подобное, завтра смогу наверное сделать фото.
aknis
как то так в основании
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.