Любовь Гридасова
Согласно СП 30.13330.2016 п. 7.2.15 при расчете потерь давления в счетчике в формуле 18 применен коэффициент 101,97 как переводной коэффициент МПа в м вод. ст. Максимальный расход счетчика берется по паспорту, при давлении 0,1 МПа. В свою очередь, 0,1 МПа=1 бар, а 1 бар=10 м.в.ст. Вопрос заключается в том, почему умножение идет на 101,97, а не на 10,2. При умножении на 101,97 получаются довольно большие потери и, соответственно, диаметр счетчика.
Twonk
Цитата(Любовь Гридасова @ 11.3.2020, 17:42) *
.... почему умножение идет на 101,97, а не на 10,2.

Вы какбе сами ответили: 0,1 МПа=1 бар=10 м.в.ст, соответственно 1 МПа=10 бар=100 м.в.ст