Gibadullina VV
Добрый день, подскажите, может кто-то сталкивался:
Существующий газопровод высокого давления Ду 450, от него ответвление на станцию производства СУГ Ду 110, по технологии есть продувка природным газом, в объеме 200 кубов, который не такой уже и грязный и его можно вернуть в газопровод Ду 450. категория и того и другого газопровода одинаковые Р=0,6 МПа. Но все равно есть ощущение, что газ из Ду 450 будет передавливать в Ду 32. Попробовала найти обратный клапан, но что-то никак, или искала плохо.
Итого:
1 Возможно ли сделать врезку в газопровод без "передавливания"?
GASPAR
Непонятен вопрос : так СУГ (сжиженный углеводородный газ - пропан) или природный газ (метан) ? Может не СУГ а СПГ?

По существу. А где стоит счетчик газа? И на вводе и на возврате? Как расчёты будут вестись с поставщиком? По мне очевидно, что возврата не будет, если давление после станции не выше чем в газопроводе ф450. И обратный клапан здесь не поможет.
Gibadullina VV
Цитата(GASPAR @ 4.3.2020, 22:54) *
Непонятен вопрос : так СУГ (сжиженный углеводородный газ - пропан) или природный газ (метан) ? Может не СУГ а СПГ?

По существу. А где стоит счетчик газа? И на вводе и на возврате? Как расчёты будут вестись с поставщиком? По мне очевидно, что возврата не будет, если давление после станции не выше чем в газопроводе ф450. И обратный клапан здесь не поможет.



Все верно, СПГ.
Счетчик газа перед установкой СПГ, на вводе, учет технический, так как на территории предприятия есть отдельный коммерческий учет, давление после станции по документации 0,6 МПа, в газопроводе тоже 0,6 (но это "для категорийности")
Gibadullina VV
Посчитала гидравлику на существующий газопровод, расчетное давление в точке подключение получилось 0,54 МПа. Соответственно, при давлении газа на выходе из установки СПГ 0,6 МПа, возможна врезка. Но, помимо запорной арматуры, все же хотелось найти обратный клапан или что-то типа Э/м, который бы при превышении давлении в существ. газопроводе перекрывал врезку.
GASPAR
Цитата(Gibadullina VV @ 5.3.2020, 6:47) *
Посчитала гидравлику на существующий газопровод, расчетное давление в точке подключение получилось 0,54 МПа. Соответственно, при давлении газа на выходе из установки СПГ 0,6 МПа, возможна врезка. Но, помимо запорной арматуры, все же хотелось найти обратный клапан или что-то типа Э/м, который бы при превышении давлении в существ. газопроводе перекрывал врезку.


Мне видится, что здесь нужна не механическая регулировочная арматура, а с электроприводом завязанная на автоматику с датчиками-реле давления - которые будут "открывать-закрывать" дроссель в зависимости от давления в газопроводах. Но более развёрнуто не скажу, не сталкивался.

Цитата(Gibadullina VV @ 5.3.2020, 6:47) *
Посчитала гидравлику на существующий газопровод, расчетное давление в точке подключение получилось 0,54 МПа.


Гидравлика-гидравликой, то она может не учитывать сезонное колебание давление в сети и всегда имеет запас. При этом непонятно, какое давление в точке подключения вы брали, фактическое или то что в техусловиях. Второе - какое давление выдаётся на выходе из вашей установке? там компрессор установлен?
Gibadullina VV
Цитата(GASPAR @ 5.3.2020, 9:43) *
Мне видится, что здесь нужна не механическая регулировочная арматура, а с электроприводом завязанная на автоматику с датчиками-реле давления - которые будут "открывать-закрывать" дроссель в зависимости от давления в газопроводах. Но более развёрнуто не скажу, не сталкивался.


Давление брала по ТУ, померить возможности нет. На выходе 0,6 МПа, компрессор установлен.

Спасибо за помощь!