Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от резервуара СУГ до ЛЭП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Blackkeeper
Господа, подскажите. На форуме ответа не нашел. Интересует расстояние от ЛЭП 0,4 и 10кВ до резервуарной установки с подземными резервуарами 6х25м3 для хранения СУГ под котельную. В соответствии с таблицей 9 СП 62.13330 указано, что смотреть ПУЭ. В ПУЭ по таблице 7.3.15 указано расстояние резервуаров с тяжелыми и сжиженными газами 50м. Причем нет градации подземной/надземной установки, не учитываются объемы резервуара и т.д. В голове почему-то всегда сидело 1,5 высоты опоры, так как в 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в таблице 18 указано это противопожарное расстояние. Просто 50м, никак не получается разместить. 25 получается. Есть ли варианты обойти расстояние в 50 м?
GASPAR
Цитата(Blackkeeper @ 27.2.2020, 10:39) *
Господа, подскажите. На форуме ответа не нашел. Интересует расстояние от ЛЭП 0,4 и 10кВ до резервуарной установки с подземными резервуарами 6х25м3 для хранения СУГ под котельную. В соответствии с таблицей 9 СП 62.13330 указано, что смотреть ПУЭ. В ПУЭ по таблице 7.3.15 указано расстояние резервуаров с тяжелыми и сжиженными газами 50м. Причем нет градации подземной/надземной установки, не учитываются объемы резервуара и т.д. В голове почему-то всегда сидело 1,5 высоты опоры, так как в 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в таблице 18 указано это противопожарное расстояние. Просто 50м, никак не получается разместить. 25 получается. Есть ли варианты обойти расстояние в 50 м?


50 метров - это токопроводы, а у вас ЛЭП. немного иное понятие.

ВЛ свыше 1 кВ
ПУЭ 2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.

Вл до 1 кВ
2.4.94. При сближении ВЛ с пожаро- и взрывоопасными установками и с аэродромами следует руководствоваться требованиями, приведенными в 2.5.278, 2.5.291 и 2.5.292.
Blackkeeper
Цитата(GASPAR @ 29.2.2020, 1:13) *
50 метров - это токопроводы, а у вас ЛЭП. немного иное понятие.

ВЛ свыше 1 кВ
ПУЭ 2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.

Вл до 1 кВ
2.4.94. При сближении ВЛ с пожаро- и взрывоопасными установками и с аэродромами следует руководствоваться требованиями, приведенными в 2.5.278, 2.5.291 и 2.5.292.


Спасибо, добрый человек! Консультируясь с электриками, получил информацию, что 10кВ можно все таки считать токопроводом, а от 0,4кВ еще можно откреститься. Своими изысканиями пришел к выводу, что да, все таки 1,5 высоты в соответствии с п. 2.5.278. Еще надо отметить, что глава 7 ПУЭ распространяется на электроустановки, размещаемые во взрывоопасных зонах. п. 7.3.43. говорит, что у меня зона класса В-Iг, а п. 7.3.44, что зона распространяется на 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров. Теоретически, чтобы вопросов вообще не было, лучше брать расстояние 8м + 1,5h ~ 21м. (для опоры типа СВ110). В моем случае возьму 1,5 высоты.
tedom
А чем регламентируется расстояние от подземного слада СУГ (2х50 м3) до производственной котельной на территории промышленного предприятия?
Раздел 9 СП62 относится только к ГНС, как я понимаю. Где посмотреть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.