Всем здравствуйте. Имеем приточно вытяжную вентиляцию с рециркуляцией из вытяжки. Необходимо сделать так чтобы при включении режима рециркуляции на пч изменялась скорость приточки и вытяжки. Подскажите пожалуйста как это реализовать
kosmos440o
Если плавно, то выход рециркуляции контроллера соединить с входом 0-10 вольт ПЧ и настроить их. Дискретно - по включению рециркуляции контроллером включать 2-е задание скорости на ПЧ.
Dim062ma
Цитата(kosmos440o @ 19.2.2020, 19:45) *
Если плавно, то выход рециркуляции контроллера соединить с входом 0-10 вольт ПЧ и настроить их. Дискретно - по включению рециркуляции контроллером включать 2-е задание скорости на ПЧ.

Я не очень глубоко разбираюсь в програмировании пч. Можно поподробнее про второе задание. Как его задать и каким сигналом включать
Runner B
А чем вы рециркуляцию включаете ?
Dim062ma
Цитата(Runner B @ 19.2.2020, 23:05) *
А чем вы рециркуляцию включаете ?

На шкафу крутилка. Замыкает контакт. Можно к нему еще докинуть контакты чтоб они замыкались при включении
Runner B
Вход DI на еще одну скорость настроить при замыкании дополнительного контакта (к существующему), т.е. надо два доп. контакта.
stager
Доброго дня! Приточно вытяжная установка двигатели асинхронные. При заказе было указано двигатели с термоконтактами, по факту пришли без термоконтактов. В составе автоматики имеются ПЧ, RW -0,75/230V производитель Danfoss для Ровен. В настройках параметр 1-90 установил функцию 4. Защита с отключением по этр. Желательно иметь обратную связь ПЧ с контроллером. Предполагаю завязать реле ПЧ через промежуточное реле на дискретные выходы котроллера предназначенные для термоконтактов электродвигателя. Вопрос в чем. При выборе в параметре 5-40 функция 9 авария, реле будет отрабатывать при отключении ПЧ по этр?
Neowise
Будет
stager
Добрый день! Прошу уточнения при работающем и неработающем ПЧ контакты 1 и 3 замкнуты. При аварии произойдет переключение на контакт 1 и 2 соответственно?
В процессе настройки параметров возник вопрос. Разрешение на запуск 12-18. Управление по аналоговому сигналу 0-10 В. Параметр 3-10 -0 Параметр 3-15-1. Параметры 3-16 и 3-17-0. Параметры 4-12 -0Гц и 4-14 50Гц. При запуске все нормально работает. Один момент при выборе максимальной скорости на панели управления контроллера =10 В то на панели ПЧ = 40 Гц+-2-3Гц. На 50гц не выходит, замерял на клемме ровно 10В. Что может быть не так в настройках?
stager
Вопросы сняты. Спасибо всем. Разобрался. smile.gif