venin
Всем доброго дня!

Подскажите пожалуйста в каком документе можно посмотреть степень огнестойкости (EI или Е) НЗ клапана для приточной противодымной вентиляции (возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилого дома)?
Composter
СП 7.13130.2013 п7.14 и ниже
venin
В 7.14 подпункт К - для этого случая в СП не указана степень огнестойкости...
Composter
Цитата(venin @ 19.2.2020, 14:36) *
В 7.14 подпункт К - для этого случая в СП не указана степень огнестойкости...

мало того что ленивый так и читать не умеете?
Цитата(Composter @ 18.2.2020, 17:27) *
СП 7.13130.2013 п7.14 и ниже!!!

так лень еще 5 пунктов прочитать?
Gratdor
Цитата(venin @ 18.2.2020, 18:40) *
Всем доброго дня!

Подскажите пожалуйста в каком документе можно посмотреть степень огнестойкости (EI или Е) НЗ клапана для приточной противодымной вентиляции (возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилого дома)?

Могу ошибаться, но в действующей редакции СП нет четкого указания степени огнестойкости клапанов для систем компенсации ДУ. По п.8.8 для систем с естественным притоком нет вообще никаких прямых требований по огнестойкости, для систем с механическим побуждением написано про "противопожарные клапаны". Дымовые - по определению являются противопожарными с пределом по потере плотности.
В давно обещанной, но все никак не выходящей, новой редакции СП 7 требования к клапанам компенсации будут дописаны в подпункт 7.17 д) со степенью огнестойкости EI30.
Почему (аналогично системам ДУ) будет не разрешено применять непосредственно в проемах шахт клапаны со степенью огнестойкости E30 мне не понятно.