Skripun
Коллеги, добрый вечер.
Интересует ваше мнение по такому вопросу:
Как вы учитываете поток воздуха через открываемую (открытую) дверь лестницы Н2 или т/ш в работе дымоудаления/компенсации прилегающего коридора или помещения?
1. Считаем, что доп. расход через открываемую дверь укладывается в 30% компенсации прилегающего коридора? (А что если не укладывается? И при закрытой двери этих 30% не будет и система ДУ коридора не даст нужный расход-компенсации-то не хватает?)
2. Считаем, что открывание двери кратковременное и дополнительный воздух из лестницы не вносит существенного дисбаланса?
3. Согласно МР балансируем массовые расходы воздуха из лестницы и ДУ коридора и при открытии двери лестницы отключаем компенсацию коридора-ДУ коридора компенсируется воздухом из лестницы?
Prasolov
Это же относится к зонам безопасности, расход воздуха на открытую дверь превышает расход на компенсацию ДУ.

4. Выполняю компенсацию ДУ с естественным побуждением и все само собой балансируется.
EJIEHA
Давным давно, когда ещё не было и речи о компенсационных притоках, эксперт заставил сделать приток в коридор с ДУ, отказав засчитывать подпор в л/к, т.к. дверь не в ту сторону открывается и воздух не пойдёт куда мне надо. Да и вообще, как рассчитать алгоритм поступления воздуха из лестницы, если выходить будут с разных этажей. И как куда и сколько воздуха пойдёт - не понятно.
Короче, п.2.
ИОВ
Цитата(Skripun @ 15.2.2020, 19:59) *
Интересует ваше мнение по такому вопросу:
Как вы учитываете поток воздуха через открываемую (открытую) дверь лестницы Н2 или т/ш в работе дымоудаления/компенсации прилегающего коридора или помещения?
1. Считаем, что доп. расход через открываемую дверь укладывается в 30% компенсации прилегающего коридора? (А что если не укладывается? И при закрытой двери этих 30% не будет и система ДУ коридора не даст нужный расход-компенсации-то не хватает?)
2. Считаем, что открывание двери кратковременное и дополнительный воздух из лестницы не вносит существенного дисбаланса?
3. Согласно МР балансируем массовые расходы воздуха из лестницы и ДУ коридора и при открытии двери лестницы отключаем компенсацию коридора-ДУ коридора компенсируется воздухом из лестницы?

Беда как раз в том, что мало кто это учитывает!
Правильный вариант № 3. Обсуждали несколько раз, например, так:
Цитата(NOVIK_N @ 7.8.2018, 23:57) *
Неработоспособность системы противодымной вентиляции (ПДВ) коридора заключается не только в отсутствии регулирования системы по дисбалансу, но и в том, что когда она начинает взаимодействовать с системой ПДВ тамбур-шлюза (ЛК Н3) или ЛК Н2, с атмосферой при выходе эвакуирующихся на ЛК Н1, то нужный расход через открытый проем эвакуационного выхода из коридора не получается и дым начинает поступать из коридора на дальнейшие пути эвакуации. Чтобы этого не было, надо при исчезновении разрежения в коридоре отключать компенсирующую подачу в него воздуха. Это кто нибудь делает?

Цитата(ИОВ @ 8.8.2018, 9:15) *
Никто не делает! Более того, большинство проектировщиков даже не понимает/не ощущает этой проблемы. В основном из-за отсутствия соответствующих указаний в СП 7 и отсутствия обратной связи с монтажниками/наладчиками, занимающихся сдачей систем в эксплуатацию. Также в широком доступе нет обзоров и обсуждений конкретных сложностей в реальных условиях пожара для систем, запроектированных по действующему сегодня СП 7.


Цитата(EJIEHA @ 18.2.2020, 14:17) *
Короче, п.2.

Это неверно! - см. мой ответ ув. Skripun

Цитата(Prasolov @ 18.2.2020, 8:52) *
4. Выполняю компенсацию ДУ с естественным побуждением и все само собой балансируется.

В этом случае необходимо учитывать разрежение в помещении/коридоре с ДУ при расчёте подпоров в ЛК типа Н2 и в ЛШ - в расчётных формулах присутствует величина 20 Па, справедливая только при нулевом дисбалансе в смежном помещении/коридоре.

Skripun
Если вариант с временным отключением компенсации: А кто-то хоть раз защищал в экспертизе и сдавал такой проект? Ведь с точки зрения некоторых людей может показаться кощунством вмешиваться в работу компенсации-включать/отключать её.

И опять же есть вопрос: если мы приняли вариант 3 (с временным отключением компенсации) и имеем эвакуацию большого кол-ва людей единовременно (зал театра или что-то подобное), то вполне вероятно, что когда первые люди уже выйдут по лестнице на улицу-последние ещё не зайдут в лестницу и мы получим две открытых двери в лестнице Н2 с условно половинным расходом в каждую дверь. А компенсацию коридора мы уже отключили при этом (дверь в лестницу держат открытой входящие в неё люди). И вопрос как будет работать ДУ коридора?
NOVIK_N
Цитата(Skripun @ 18.2.2020, 23:24) *
...с точки зрения некоторых людей может показаться кощунством вмешиваться в работу компенсации ...

После того, как более 30 лет о введении в нормы компенсации даже и не задумывались, в данном случае думать о "кощунстве" будет сильным преувеличением.

Цитата(Skripun @ 18.2.2020, 23:24) *
И опять же есть вопрос: если мы приняли вариант ...с временным отключением компенсации... и имеем эвакуацию ... когда первые люди уже выйдут по лестнице на улицу-последние ещё не зайдут в лестницу и мы получим две открытых двери в лестнице Н2 с условно половинным расходом в каждую дверь. А компенсацию коридора мы уже отключили при этом (дверь в лестницу держат открытой входящие в неё люди). И вопрос как будет работать ДУ коридора?
Компенсация нужна для того, чтобы дверь открывалась, а вытяжка - для того, чтобы дым не выходил через эвакуационный выход на дальнейшие пути эвакуации (создается определенная скорость воздуха через дверной проем).

Если при открытой двери будет происходить параллельная подача воздуха в коридор, то через дверной проем будет проходить меньшее количество воздуха по сравнению с отключенным состоянием компенсации.

EJIEHA
Цитата(ИОВ @ 18.2.2020, 19:32) *
Это неверно! - см. мой ответ ув. Skripun


Ну-ну. Я практик, а не теоретик.
NOVIK_N
Цитата(EJIEHA @ 19.2.2020, 11:11) *
Ну-ну. Я практик...

Ув. практик, Вам не кажется, что с отечественной практикой не все в порядке. Сперва несколько десятилетий проектировали ПДВ коридора без компенсации, теперь делаем компенсацию, но плюем на строго нормируемый, например, у соседей в ЕС параметр - скорость воздушного потока в проеме эвакуационного выхода из задымленного коридора?
инж323
Цитата(NOVIK_N @ 19.2.2020, 19:26) *
Ув. практик, Вам не кажется, что с отечественной практикой не все в порядке. Сперва несколько десятилетий проектировали ПДВ коридора без компенсации, теперь делаем компенсацию, но плюем на строго нормируемый, например, у соседей в ЕС параметр - скорость воздушного потока в проеме эвакуационного выхода из задымленного коридора?

и еще хуже даже.
Ладно хоть эта скорость в проеме, хоть 20 ПА(что собственно практически о том же), но реально дверь открыть проблема и особенно в условиях комплексных испытаний- нет дыма с Т высокой и еще нет полного давления развиваемого системой ДУ с учетом естественной разницы, но каждый паскаль на двери ощущается весьма существенным.И это не пресловутая фуражка, которая при правильной работе типа может не падать с решетки клапана и собственно там реально цифры подходящие , а вот с дверью на предмет открыть при включенной ДУ иеще без компенсации там эти паскали или скорость не присутствует в "ощущаемых кончиками пальцев циферках". Да и даже тех же давлений развиваемых вентом при испытаниях на холодную нет в проектах до сих пор и нет требований об этом.
И щурятся из под фуражек ехидно глаз.
А ЕС, ну и ЕС, чего с их норм нам тут в нашем нормативно правовом поле? Тем более, что нельзя кусок норматива использовать(тут играть, а тут не играть), только полностью, что при упоминании в задании на проектирование ЕСнорм приведет к такому бардаку и проблемам с проектом, что потом не разгрести будет.
ИОВ
Цитата(EJIEHA @ 19.2.2020, 11:11) *
Ну-ну. Я практик, а не теоретик.

??? На сколько помню, Вы проектировщик, а не монтажник/наладчик/эксплуатационник. Тогда практика-то откуда?
В СП 7 есть указание:
Цитата
7.4 ...
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.

И нет разрешений для практиков не выполнять это указание.
Или Вы вообще не понимаете, что при условиях по варианту 2 поста №1 дисбаланс будет уже положительный, а давление на закрытых дверях в коридоре будет превышать нормируемый максимум в 150 Па?
Prasolov



Цитата(ИОВ @ 18.2.2020, 19:32) *
Правильный вариант № 3.

Цитата(Prasolov @ 18.2.2020, 8:52) *
4. Выполняю компенсацию ДУ с естественным побуждением и все само собой балансируется.

Цитата(ИОВ @ 18.2.2020, 19:32) *
В этом случае необходимо учитывать разрежение в помещении/коридоре с ДУ при расчёте подпоров в ЛК типа Н2 и в ЛШ - в расчётных формулах присутствует величина 20 Па, справедливая только при нулевом дисбалансе в смежном помещении/коридоре.

А каким образом Вы достигаете этого "разрежения" при отключении вентилятора компенсации (вар. 3)?
NOVIK_N


Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 8:48) *
каким образом Вы достигаете этого "разрежения" при отключении вентилятора компенсации (вар. 3)?

Применяются ДВА средства препятствования попаданию дыма на пути эвакуации за коридором:

- создание разряжения в коридоре при закрытой двери эвакуационного выхода с обеспечением возможности ручного открывания этой двери;
- создание нормируемой скорости прохода воздуха через проем эвакуационного выхода при его открытой двери.
Нетрудно заметить, что одновременно эти два средства работать не могут.
Prasolov
По какой причине невозможно реализовать эти
Цитата
ДВА средства
в случае применения компенсации с ест. побуждением?
И как они реализованы в случае компенсации с мех. побуждением, отключаемой на период открываеия двери ЛК Н2 или безопасной зоны МГН?
В условиях нестационарного выделения продуктов горения. И в условиях несовпадения реальных и расчетных параметров продуктов горения.
На семинаре Вашем я был и брошюру читал.
NOVIK_N
Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 12:40) *
По какой причине невозможно реализовать эти в случае применения компенсации с ест. побуждением?

Вы же определяете производительность вытяжки при подаче воздуха через один проем, а при открытой двери у Вас работают ДВА проема, т.е. скорость через дверной проем будет существенно ниже расчетной.

Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 12:40) *
И как они реализованы в случае компенсации с мех. побуждением...? В условиях нестационарного выделения продуктов горения. И в условиях несовпадения реальных и расчетных параметров продуктов горения.

При открытой двери на начальной стадии пожара скорость воздуха в проеме будет больше, а при закрытой двери для компенсации вытяжки на начальной стадии пожара нужно подавать воздуха больше, чем в развитой стадии пожара.
Prasolov
Цитата(NOVIK_N @ 20.2.2020, 15:51) *
Вы же определяете производительность вытяжки при подаче воздуха через один проем, а при открытой двери у Вас работают ДВА проема, т.е. скорость через дверной проем будет существенно ниже расчетной.

Не вижу принципиальной разницы между выключением вентилятора компенсации с мех. побуждением и закрытием клапана компенсации с ест. побуждением.

Цитата(NOVIK_N @ 20.2.2020, 15:51) *
При открытой двери на начальной стадии пожара скорость воздуха в проеме будет больше, а при закрытой двери для компенсации вытяжки на начальной стадии пожара нужно подавать воздуха больше, чем в развитой стадии пожара.

Самое интересное, КАК это выполнить, скрываете. Практических решений по балансировке вытяжной ДУ с компенсацией у нас не разработано. Видимо, Ваши усилия, прилагаемые в этом направлении, пока не привели к положительному результату.

А в случае с компенсации с ест. побуждением для этого и делать ничего не нужно. Оно САМО. С определенными ограничениями по высоте здания, разумеется.
NOVIK_N
Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 16:27) *
Не вижу принципиальной разницы между выключением вентилятора компенсации с мех. побуждением и закрытием клапана компенсации с ест. побуждением.


Что за чудо-клапан, который сам будет закрываться и поддерживать нормируемый перепад давления на закрытой двери?

Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 16:27) *
А в случае с компенсации с ест. побуждением для этого и делать ничего не нужно.


Не совсем так, сперва придется добиться нормируемого перепада давлений на закрытой двери, а если еще припомнить, что он у нас в 3 раза выше европейского и позволяет открывать двери только физкультурникам, то думать о естественной компенсации совсем расхочется.

Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 16:27) *
Самое интересное, КАК это выполнить, скрываете. Практических решений по балансировке вытяжной ДУ с компенсацией у нас не разработано.

Так может быть пришло время отказаться от несуразно большой вытяжке из коридора, тогда и балансировку принудительной компенсации будет легче осуществить? Ведь сейчас она все равно не предохраняет от полного заполнения коридора дымом.

Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 16:27) *
Видимо, Ваши усилия, прилагаемые в этом направлении, пока не привели к положительному результату.


Пока мои усилия ограничились только постановкой проблемы. Да и решать в одиночку подобные проблемы не считаю целесообразным. Надо нашему профессиональному сообществу учиться консолидировать свои силы, а не заниматься иждивенчеством, ожидая от государства изменений, как манну небесную.


Таратыркин
Г-н NOVIK_N, очень уважаю Вас как профессионала. Но вот добиваться своих целей, объединёнными усилиями. Не получиться. Так работает система. Только индивидуальная позиция, маргинальная и бескомпромиссная. Это даёт результат. Коллективные обращения, дают отрицательный результат.
Prasolov
Цитата(NOVIK_N @ 20.2.2020, 19:09) *
Что за чудо-клапан, который сам будет закрываться и поддерживать нормируемый перепад давления на закрытой двери?

Закрываться клапан будет тем же способом, каким будет выключаться вентилятор компенсации.
Цитата(NOVIK_N @ 20.2.2020, 19:09) *
Не совсем так, сперва придется добиться нормируемого перепада давлений на закрытой двери, а если еще припомнить, что он у нас в 3 раза выше европейского и позволяет открывать двери только физкультурникам, то думать о естественной компенсации совсем расхочется.

Перепад на закрытой двери определяется избыточным давлением подпора ЛК и потерями (гравитационными и на местных сопротивлениях) канала компенсации с ест побуждением. Несложно рассчитать диапазон высот/расходов/сечений, в котором условие 150Па будет соблюдаться.
NOVIK_N
Цитата(Prasolov @ 21.2.2020, 13:33) *
Закрываться клапан будет тем же способом, каким будет выключаться вентилятор компенсации.
Различие в сложности управление стало понятно.
Цитата(Prasolov @ 21.2.2020, 13:33) *
Перепад на закрытой двери определяется избыточным давлением подпора ЛК и потерями (гравитационными и на местных сопротивлениях) канала компенсации с ест побуждением. Несложно рассчитать диапазон высот/расходов/сечений, в котором условие 150Па будет соблюдаться.
Честно, не просчитывал, но меня в первую очередь беспокоит возможность открытия двери физически не очень крепкими людьми, а не соблюдение нормативного атавизма
в 150 Па.
EJIEHA
Цитата(NOVIK_N @ 19.2.2020, 19:26) *
Ув. практик, Вам не кажется, что с отечественной практикой не все в порядке. Сперва несколько десятилетий проектировали ПДВ коридора без компенсации, теперь делаем компенсацию, но плюем на строго нормируемый, например, у соседей в ЕС параметр - скорость воздушного потока в проеме эвакуационного выхода из задымленного коридора?


Мне не кажется, я в этом уверена. Прикажете не проектировать в знак протеста? wink.gif
Таратыркин
Г-жа EJIEHA, надо продолжать проектировать. У нас принципиально уничтожили институт наладчиков, без которых не возможно развитие, совершенствование, проектировщика как в индивидуальном, так и развитие коллективного интеллекта сообщества проектировщиков. Как работает вентиляция после монтажа и сдачи в эксплуатацию, проектировщику может сказать наладчик. Монтажники категорически против, фамилии этих монтажников хорошо известны. "Никаких аэродинамических испытаний", их девиз. Надо проектировать и лоббировать, свои интересы.
atrada
Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с расчетом величины избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии приточно-вытяжных противодымных систем вентиляции??
Skripun
Цитата(Таратыркин @ 21.2.2020, 17:06) *
Г-жа EJIEHA, надо продолжать проектировать. У нас принципиально уничтожили институт наладчиков, без которых не возможно развитие, совершенствование, проектировщика как в индивидуальном, так и развитие коллективного интеллекта сообщества проектировщиков. Как работает вентиляция после монтажа и сдачи в эксплуатацию, проектировщику может сказать наладчик. Монтажники категорически против, фамилии этих монтажников хорошо известны. "Никаких аэродинамических испытаний", их девиз. Надо проектировать и лоббировать, свои интересы.

Если я правильно понял-Вы наладчик? Если у Вас есть желание, можно рассказать из опыта о самом наболевшем-самых распостранённых ошибках, которые вылезают при наладке. Я думаю, всем было бы интересно.
Таратыркин
Цитата(Skripun @ 11.3.2020, 23:10) *
Если я правильно понял-Вы наладчик? Если у Вас есть желание, можно рассказать из опыта о самом наболевшем-самых распостранённых ошибках, которые вылезают при наладке. Я думаю, всем было бы интересно.


Г-н Skripun, просто рассказывать нет желания. Да наладчик по воздуху. Если Вы пригласите на свой объект, готов сделать замеры, снять видео, обсудить проект и как фактически работает вентиляция. Это очень эмоциональный проект. Обсуждать чужие ошибки не интересно, людям свойственно ошибаться.
captain k
Проектирую противодымную защиту торгового центра. Столкнулся с тем, что коридор примыкает к двум ЛК Н2. Если все сделать по 3 варианту:
Цитата
3. Согласно МР балансируем массовые расходы воздуха из лестницы и ДУ коридора и при открытии двери лестницы отключаем компенсацию коридора-ДУ коридора компенсируется воздухом из лестницы?

То при одновременном открытии дверей ЛК на этаже, где пожар, расход воздуха, поступающего из двух лестничных клеток превысит расход вытяжной противодымной вентиляции. И как быть? Увеличивать в два раза расход вытяжной противодымной вентиляции?
Skripun
Вопрос об возможности одновременного открытия дверей куда-либо (в обычный коридор, коридор безопасности) так же очень интересен.
Для коридора безопасности общепринято (уж не понимаю до конца почему) принимать только одну открытую дверь (одну из десятка в него выходящих-например в торговом центре).
Я бы на Вашем месте принимал что и дверь в коридор будет открыта только из одной лестницы единовременно (в данном случае, это похоже на правду если через этот коридор эвакуируется персонал).
Хотя если посмотреть методику расчёта подпоров в лестницу, то там указано, что для Вашего случая предполагаются обе лестницы открыты в коридор. И тогда да, придётся увеличивать ДУ коридора...
Skripun
В продолжение изначального вопроса данной темы о совместной работе систем компенсации коридора и прилегающей лестницы (или т/ш) от ВНИИПО получен такой ответ (см. приложение)
ИОВ
Поясните, пжл, указывали ли Вы в запросе предлагаемый Вами способ/принцип временного отключения компенсирующего притока (по датчику давления в коридоре, блокировка с открыванием двери ЛК, другое)?
Skripun
Нет-сам способ управления не оговаривался. Вопрос был про сам принцип такой совместной работы.
ИОВ
В таком случае ответ является общим.
Тогда мне не понятно - какие меры подразумевает ВНИИПО для непревышения нормируемого изб. давления в 150 Па в обсуждаемом нами случае повышения изб. давления в эв. коридоре.
Если правильно понимаю, то при достаточно большом количестве эвакуирующихся в ЛК (двери одной или нескольких ЛК открыты продолжительно) в коридоре будет создано избыточное давление, не позволяющее запоздавшим эвакуирующимся открыть двери из помещений, выходящих в этот коридор.
Lakomka
Цитата(Skripun @ 6.4.2020, 12:04) *
В продолжение изначального вопроса данной темы о совместной работе систем компенсации коридора и прилегающей лестницы (или т/ш) от ВНИИПО получен такой ответ (см. приложение)


всегда очень захватывающе читать "хвосты" ответов на Ваши письма в ВНИИПО, не видя ни его начала, ни сформулированного вопроса... Но смысл ясен, спасибо, интересно.
Lakomka
Цитата(ИОВ @ 6.4.2020, 15:45) *
В таком случае ответ является общим.


Может ответ и общий, но весьма конкретный - Не следует..

Для меня это звучит так - не следует брать на СЕБЯ ответственность за принятия решения об временном отключении системы компенсационного притока. Без если.

Возможно, я не права..
ИОВ
Цитата(Lakomka @ 7.4.2020, 0:17) *
Для меня это звучит так - не следует брать на СЕБЯ ответственность за принятия решения об временном отключении системы компенсационного притока. Без если.

Повторюсь:
Цитата(ИОВ @ 6.4.2020, 15:45) *
Тогда мне не понятно - какие меры подразумевает ВНИИПО для непревышения нормируемого изб. давления в 150 Па в обсуждаемом нами случае повышения изб. давления в эв. коридоре.

Т.е. каковы варианты исполнения указания СП 7:
Цитата
7.4 ...
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции ... ... перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.


Skripun
Цитата(Lakomka @ 7.4.2020, 0:01) *
всегда очень захватывающе читать "хвосты" ответов на Ваши письма в ВНИИПО, не видя ни его начала, ни сформулированного вопроса... Но смысл ясен, спасибо, интересно.


Можно и в полном виде (см. приложение): запрос + ответ
Skripun
Судя по ответу, ВНИИПО, предполагается правильным вариант 2. "Считаем, что открывание двери кратковременное и дополнительный воздух из лестницы не вносит существенного дисбаланса".
Что, наверное, справедливо при больших коридорах (помещениях) и относительно небольшом числе эвакуирующихся.
Но как при этом рассматривать эвакуацию из зон с большим кол-ом людей (кинозалы, выставки, торговые центры) или когда этот прилегающий коридор мал и может быстро "надуться" воздухом из лестницы с подпором?
Lakomka
Цитата(Skripun @ 7.4.2020, 9:39) *
Можно и в полном виде (см. приложение): запрос + ответ


Большое спасибо )) первая часть не менее интересная.
Значит не один ББ будет теперь "шиберить" системы ПД.

"Знание неразделенное пропадает втуне"
ИОВ
Цитата(Skripun @ 7.4.2020, 9:39) *
Можно и в полном виде (см. приложение): запрос + ответ
Цитата(Lakomka @ 7.4.2020, 13:39) *
первая часть не менее интересная.

Ответ на 1-й вопрос резко повышает уровень абсурдности требований к огнестойкости ОК, обсуждаемых в соседней теме laugh.gif
NOVIK_N
Цитата(ИОВ @ 7.4.2020, 14:13) *
Ответ на 1-й вопрос резко повышает уровень абсурдности требований к огнестойкости ОК

Абсурдность не в требованиях, их просто нет (ни для обратных, ни для предохранительных клапанов, которые при пожаре работают в открытом положении). Абсурдность в том, что опять запрягли лошадь передом к телеге. Требований нет, но удовлетворять им требуют (извиняюсь за тавталогию).
ИОВ
Требование, вернее указание (т.к. это СП, а не ФЗ), для обр. клапана, как раз есть в СП 7 - в п. 7.17 в) со ссылкой на п. 7.11.
А вот логики и связи с физикой я не вижу.
В выложенном ответе ВНИИПО на 1-й вопрос ув. Skripun'а достаточно логично дана ссылка на п. 6.18 СП 7. В таком случае я делаю вывод: в пределах одного и того же СП 7 имеется противоречие между указаниями п. 7.17 в) и п. 6.18.