Russ74
Добрый день. Столкнулись со следующей проблемой: Резко ушли параметры работы котла по давлению газа и воздуха. Т.е. если раньше на малом горении давление газа на горелку было 7 mBar, воздуха 8 mBar, на большом горении 24 и 26 mBar соответственно, то сейчас 20 и 24 на малом и 39 и 41 mBar на большом горении. Горение без угарного газа. Кислорода около 4 %. Этой ситуации предшествовало образование трещины во внутренней части теплообменника - в топке котла. После ремонта(сварки) и прочистки забившихся отложениями отверстий между трубами(по ходу движения дымовых газов) ситуация сильно не изменилась. Разряжение после котла в дымовой трубе 60 Па, но оно и ранее было таким же. Поднимать давления для достижения номинальной мощности возможно(фактическая мощность уменьшилась), но предполагаем, что что-то изменилось в аэродинамике котла. Вопрос - что? Возможно кто-то сталкивался или есть предположения?
energuy
1)Вам надо проверить нагрузку котла на минимуме и максимуме. Для этого нужны показания счетчика газа. Сравнить со старыми из режимной карты....это для начала. Если соотношение газ/воздух не изменилось и расходы газа на прежнем уровне, то всё в норме...
2) Вообще есть понятие противодавление в камере сгорания котла. Его изменение влияют на расходы газа и воздуха ...и соответственно давления.
Russ74
Цитата(energuy @ 13.2.2020, 14:57) *
1)Вам надо проверить нагрузку котла на минимуме и максимуме. Для этого нужны показания счетчика газа. Сравнить со старыми из режимной карты....это для начала. Если соотношение газ/воздух не изменилось и расходы газа на прежнем уровне, то всё в норме...
2) Вообще есть понятие противодавление в камере сгорания котла. Его изменение влияют на расходы газа и воздуха ...и соответственно давления.


1. Нагрузку проверяли. Минимальная сошлась. Горение, после небольших корректировок в норме. На большом горении по режимной карте расход 80 нм3, фактически 68 нм3. О соотношении газ/воздух могу судить только по давлениям в местах отбора - они выше в 1,5-2 раза, указанных в режимной карте. после корректировки горение тоже нормальное.
2. Про противодавление думал котла тоже думал. Т.е. увеличилось сопротивление топки - отсюда увеличилось давление газа и воздуха на горелку?
energuy
Цитата(Russ74 @ 13.2.2020, 17:25) *
О соотношении газ/воздух могу судить только по давлениям в местах отбора - они выше в 1,5-2 раза, указанных в режимной карте. после корректировки горение тоже нормальное.


Вы газоанализатором проверяли соотношение? Если да, то можно предположить, что записанные давления газа и воздуха в режимной карте не корректны или вы измеряете не корректными приборами.
tiptop
Цитата(Russ74 @ 13.2.2020, 15:25) *
Т.е. увеличилось сопротивление топки - отсюда увеличилось давление газа и воздуха на горелку?

Да. Увеличился коэффициент сопротивления - отсюда увеличилось сопротивление топки, давление газа и воздуха.

Цитата(Russ74 @ 13.2.2020, 13:17) *
После ремонта(сварки) и прочистки забившихся отложениями отверстий между трубами(по ходу движения дымовых газов)

Там такое же устройство?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Russ74
Цитата
Вы газоанализатором проверяли соотношение? Если да, то можно предположить, что записанные давления газа и воздуха в режимной карте не корректны или вы измеряете не корректными приборами.

Да, конечно, газоанализатором. Ранее проверяли режим, поэтому есть уверенность что в режимных картах верные величины.

Цитата
Там такое же устройство?

Устройство такое же.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop

Может быть, в ходе повторной сборки агрегата у горелки сместилась пламенная труба? unsure.gif
Галиев
Потом найдут прикрытый шибер на газоходе за котлом и все встанет на свои места.
Russ74
Цитата
Потом найдут прикрытый шибер на газоходе за котлом и все встанет на свои места.

Увы, шибер в правильном положении. Его регулировка результата не дает...
Галиев
На мой взгляд два варианта:
1. Во время ремонта котла каким-то образом уменьшился зазор упорной шайбы горелки.
2. Во время ремонта котла каким-то образом уменьшился зазор упорной шайбы горелки.
Был бы контроль давления в топке до и после ремонта, была бы ясность.
tiptop
Цитата(Галиев @ 19.2.2020, 15:00) *
На мой взгляд два варианта:
1. Во время ремонта котла каким-то образом уменьшился зазор упорной шайбы горелки.
2. Во время ремонта котла каким-то образом уменьшился зазор упорной шайбы горелки.

Копипастили? wink.gif
Галиев
Цитата(tiptop @ 19.2.2020, 18:39) *
Копипастили? wink.gif

Там еще третий вариант был, но я отмел его как повторяющийся. blink.gif
tiptop
Цитата(Галиев @ 19.2.2020, 15:00) *
уменьшился зазор упорной шайбы

На днях я как раз обнаружил немецкое название. Оказывается, они действительно называют "подпорной шайбой" то, что я называю "диском-завихрителем" (с кольцевым зазором). smile.gif

kotelna.tk ("Горелки")
Галиев
Цитата(tiptop @ 20.2.2020, 19:30) *
На днях я как раз обнаружил немецкое название. Оказывается, они действительно называют "подпорной шайбой" то, что я называю "диском-завихрителем" (с кольцевым зазором). smile.gif

kotelna.tk ("Горелки")

Настоящими завихрителями являются расположенные под углом к потоку воздуха лопатки на ГМГ и подобных горелках.
Смит
Цитата(Галиев @ 21.2.2020, 10:42) *
Настоящими завихрителями являются расположенные под углом к потоку воздуха лопатки на ГМГ и подобных горелках.

У короткофакельных горелок - одни завихрители, а у длиннофакельных - другие. ...Но они тоже настоящие. wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.