Цитата(energuy @ 13.2.2020, 14:57)
1)Вам надо проверить нагрузку котла на минимуме и максимуме. Для этого нужны показания счетчика газа. Сравнить со старыми из режимной карты....это для начала. Если соотношение газ/воздух не изменилось и расходы газа на прежнем уровне, то всё в норме...
2) Вообще есть понятие противодавление в камере сгорания котла. Его изменение влияют на расходы газа и воздуха ...и соответственно давления.
1. Нагрузку проверяли. Минимальная сошлась. Горение, после небольших корректировок в норме. На большом горении по режимной карте расход 80 нм3, фактически 68 нм3. О соотношении газ/воздух могу судить только по давлениям в местах отбора - они выше в 1,5-2 раза, указанных в режимной карте. после корректировки горение тоже нормальное.
2. Про противодавление думал котла тоже думал. Т.е. увеличилось сопротивление топки - отсюда увеличилось давление газа и воздуха на горелку?