Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Жокей насос для АПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
projects
Добрый день!

При проектировании спринклерной водозаполненной АПТ возник ряд вопросов, подскажите, пожалуйста!

Сущ. один резервуар, планируется проектировать насосную АПТ, от которой в будет тушиться системой АУПТ 8 разных корпусов на предприятии. Соответственно это 8 узлов управления (в каждом корпусе по одному), вопросы в следующем:

1. Узлы управления будут располагаться в корпусах (в каждом корпусе свой). Получается жокеи будут стоять в помещениях с У.У. ? 8 жокеев будет? и от них врезка в систему, которая после У.У.?
или один жокей в насосной можно поставить и врезку осуществить в напорный трубопровод от насосов до узлов управления?

2. т.к. нам потребуется два ввода в корпус (т.к. более 12 ПК), то и насосы нужно запитывать от емкости двумя вводами? это значит из емкости должно выходить две независимые линии или можно одну и раздвоить? думаю что конечно две независимые линии, но на всякий случай уточню=).


Sindarkon
1. Один жокей.
2. Две независимые линии.
projects
Цитата(Sindarkon @ 4.2.2020, 17:28) *
1. Один жокей.
2. Две независимые линии.

А если два ввода не требуется на ПТ? Все равно же к насосом две независимые линии?
Sindarkon
Да, к насосным - всегда две линии.
jiexawcr
для 3 узлов управления и больше уже нужно 2 ввода и кольцевание.
Михаил I
Для противопожарных насосных всегда два всасывающих трубопровода.
Также два нужно для обеспечения 1 категории.

Это количество вводов в здание определяется по числу узлов, пк итд.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.